Автор: fobos
« : 15 Листопад 2010, 20:44:16  »

подавать эл. питание на люстру отдельной линией.
считаю это утопией... максимум роскоши - 1 автомат - на группу -на одно помещение

И не только автомат... Ещё провод, который по хорошему можно было бы нагрузить до 16 ампер, если использовать группу, а так по нему - всего лишь питание одной люстры 1..2 ампера :thumbsdown: нерационально однако!
Автор: NeON2K
« : 01 Листопад 2010, 13:56:00  »

подавать эл. питание на люстру отдельной линией.
считаю это утопией... максимум роскоши - 1 автомат - на группу -на одно помещение
Автор: NeON2K
« : 01 Листопад 2010, 13:53:43  »

Всегда люстры запитываю совместно с остальными светильниками, вопросов у экспертизы никогда не возникало.
согласен полностью. Тоже всегда закладываю в группу светильники-люстры не по количеству, а по мощности на группу и территориально (для удобства)
Автор: *Андрей*
« : 01 Листопад 2010, 13:47:05  »

Благодарю за ответ, но однозначной уверенности пока нет.
Всегда люстры запитываю совместно с остальными светильниками, вопросов у экспертизы никогда не возникало.

Автор: VitO
« : 01 Листопад 2010, 13:45:20  »

Такого требования нет

Благодарю за ответ, но однозначной уверенности пока нет.

Указанный пункт знаю.
Автор: *Андрей*
« : 01 Листопад 2010, 13:41:24  »

Уважаемые коллеги!
Помню точно, что есть пункт, который обязывает подавать эл. питание на люстру отдельной линией.
Вот запомнил и всегда так делал, - сейчас возник вопрос - нужна конкретная ссылка на нормативный документ, а найти немогу - может кто-то находил недавно?
Напомните пожалуйста!
Такого требования нет

Для групових мереж, що живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з лампами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 80 Вт включно, рекомендується приєднувати до 60 ламп на фазу; для мереж, що живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, – до 75 ламп на фазу; для мереж, що живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 20 Вт включно, – до 100 ламп на фазу.
Для групових мереж, що живлять багатолампові люстри, кількість ламп будь-якого типу не обмежується.

А вообще принимаю до 2 кВт на группу.
Автор: VitO
« : 01 Листопад 2010, 13:40:42  »

подавать эл. питание на люстру отдельной линией
Что такое отдельная линия , откуда она начинается ?

Отдельная группа.
От щита этажного, квартирного и т.д

Автор: Roman3R
« : 01 Листопад 2010, 13:26:41  »

подавать эл. питание на люстру отдельной линией
Что такое отдельная линия , откуда она начинается ?
Автор: VitO
« : 01 Листопад 2010, 13:22:17  »

Уважаемые коллеги!
Помню точно, что есть пункт, который обязывает подавать эл. питание на люстру отдельной линией.
Вот запомнил и всегда так делал, - сейчас возник вопрос - нужна конкретная ссылка на нормативный документ, а найти немогу - может кто-то находил недавно?

Напомните пожалуйста!