« : 15 Листопад 2010, 16:41:29 »Самый дальний стенд будет около 100 метров.
Напряжение 27 В вырабатывает генератор,поэтому трансформаторы отпадают.И если использовать кабеля,то будет приличное падение напряжения.Здравствуйте все. На каком расстоянии от лабораторного стенда располагается генератор?
А как быть с падением напряжения?Здравствуйте все. Понижающий тр-р необходимо ставить максимально близко к лабораторному стенду. При проектировании лаборатории необходимо учесть место установки тр-ра рядом. По другому если устанавливать тр-р в отдалении, будут значительные потери, но если максимальная нагрузка кратковременна, то возможно пойти и на 10-12% падение напряжения. Зависит от условий и режима работы лабораторного стенда. Это уже вопросы к проектировщику лабораторного стенда.
.... Необходимо выполнить подключение лабораторных стендов общей мощностью около 55кВт(Pу) на напряжение 27В постоянного тока. Источник питания-генератор мощность-16,8кВт.Думаю использовать шинопровод постоянного тока,но нигде не могу найти ниже 1600А.Мне нужен максимум 600А.Если можно,подскажите также коэфф. использования для стендов проверки изделия.И еще такой вопрос.Как мне выбрать автоматы?Здравствуйте все. Предлагаю вместо дорогого шинопровода использовать провод сечением 240кв.мм. или 2 провода в параллель сечением 95кв.мм. ПУЭ (Россия) таб.3.1.4 или 2 провода алюминий сеч. 150кв.мм. Напряжение у Вас безопасное, так что с прокладкой проводов проблем не будет. Коэффициент использования лабораторных стендов очень маленький где-то 0,1-0,25, (если не путаем с Кс),можно посмотреть в работе Тяжпромэлектропроект М788-1069, посмотреть по отраслям производства и выбрать наиболее подходящее для Вас.
На постоянный ток у российских производителей не встречал.Зарубежные,только до 63А.А свыше 63А?