Автор: Roman3R
« : 05 Вересень 2012, 15:51:31  »

допустимо ли питание хозпитьевой насосной одним кабелем?
Господарськопитні насосні в основному відносяться до II категорії надійності електропостачання , але можуть бути і III , СНиП 2.04.01-85*
Автоматика обычно идет в комплекте с насосом
Це насосна станція з насосами і електрозасувками , необхідно розробляти розділ автоматизації , навіть якщо насоси можуть заказуватися з своєю системою автоматики але необхідно обов’язково увязати роботу насосів і засувок у відповідності з технологічною схемою .
Автор: boss
« : 05 Вересень 2012, 15:30:55  »

Кто должен выбирать шкафы управления
По нормальному вообще то должен быть проект автоматики.
Автор: Сугор
« : 05 Вересень 2012, 15:26:36  »

2. Кто должен выбирать шкафы управления? ВКшница их выбирать не хочет.
Автоматика обычно идет в комплекте с насосом
Автор: Andrey S
« : 05 Вересень 2012, 15:20:42  »

добрый день!ВК выдали задание на хозпитьевую насосную в отдельно стоящем здании.
по исходным данным от ТП к ней подводится 1 кабель. В здании устанавливается 3 насоса тип S 1.100.125.400.4.62M.S.329 фирмы "Grundfos". и 7 задвижок магистральных фланцевых Ø150 мм c с эл.приводом AUMA 3x400 V "AVK".
Так вот возникли такие вопросы:
1. допустимо ли питание хозпитьевой насосной одним кабелем? на сколько я знаю питание должно выполняться по 1-й категории.
2. Кто должен выбирать шкафы управления? ВКшница их выбирать не хочет.
3.ВКшница выдала нагрузки. окозалось, что данные задвижки с 3х фазным эл.приводом. По ее заданию Pу каждого привода 1,5кВ. Может ли такое быть?
Автор: Yurik
« : 12 Жовтень 2010, 16:44:24  »

Ставили щиты в насосных, в тепловых пунктах. Просто выбираешь место, где меньше труб, а если есть трубы просишь сантехников сделать трубу в трубе.
Автор: Bas
« : 12 Жовтень 2010, 14:24:44  »

Установи щит IP 54 и что-бы труб над щитом
Автор: aleks
« : 12 Жовтень 2010, 13:58:03  »

то что насосная - помещение с мокрым процесом ) смущает.
раньше была возможность организовать небольшую щитовую под насосные щитки, а вот сейчас нету помещения...
Автор: IvaSerge
« : 12 Жовтень 2010, 13:18:40  »

Интересно, почему нельзя. Всегда там устанавливали. Щит насосной и щит ящика с трансформатором. Насколько я знаю, никаких особых требований.
Автор: aleks
« : 12 Жовтень 2010, 12:19:29  »

можно ли устанавливать щит насосной в самой насосной?
если кто знает, ткните конкретную норму... :-[ спасибо