Автор: Никита-Энсто
« : 26 Жовтень 2012, 15:18:44  »

Просьба: Прекращайте экономить на материалах!!!
Золотое правило ВЛ 0,4 "1000": 10х10х10, где каждая "10":
1. Качество провода
2. Качество арматуры
3. Качество монтажа
А теперь одну из составляющих разделите на 2...

Заложен СИП-5, тяните его! Надежность энергообеспечения-  это то, к чему мы стремимся. Построил линию и "забыл" про нее.

СИП-4, как уже говорилось ранее, выдерживает меньшую токовую нагрузку. Изоляция размягчится - стрельнет и когда у абонентов погорят ТВ и холодильники РЭС на себя не возьмет проблему. Перейдет она к Вам, уважаемый монтажник! Возмещение убытков потребителей, замена СИП и испорченная репутация никогда не сравнится с разницой в цене провода в 10-15%
Автор: Sergey U.
« : 18 Серпень 2012, 19:35:10  »

Для себя можете
Взять за аналог сип 4х25
, а в РД укажите необходимые габариты до газопровода, над проезжей/прохожей частью и т.п., и спите спокойно!
Автор: александр555
« : 18 Серпень 2012, 19:22:13  »

тут смотрели - http://eom.com.ua/index.php?topic=11300.msg80326#msg80326
еще прикладываю расчеты, может пригодяться, сам не пробовал

Смотрел, смотрел везде. Согласен с тем, что ленивый(Не хотел брать книгу и все формулы считать), просто думал есть типовые по таким сипам. Даже смотрел по разработчикам СИПов. Огромное Вам спасибо.
___
Посмотрел Вашу программу, огромное спасибо, но у меня была такая в составе программы электрик. Дело в том, что в этой программе огранен по выбору тип Сипов. точнее говоря там сипы из типовых. мне бы мех расчет проводов без троса на длины.
Кто сталкивался, подскажите вариант для решения
1 открыть книгу и начинать складывать плюсы с минусами добавляя данные по гололеду и т.д. (правильно и умно)
2 Взять за аналог сип 4х25 и сказать, что этот вариант хуже, заложить провис как по типовому и отдать в сети
3 взять по сечению аналог алюминия марки АС и посмотреть его провис.
Мне нравится вариант 2 и 3, но допустимы ли они по погрешности?
Автор: Sergey U.
« : 18 Серпень 2012, 19:04:34  »

тут смотрели - http://eom.com.ua/index.php?topic=11300.msg80326#msg80326
еще прикладываю расчеты, может пригодяться, сам не пробовал
Автор: александр555
« : 18 Серпень 2012, 18:39:57  »

Подскажите есть ли типовой проект в котором отражается стрела провеса ответвительного СИПа.
У меня сип 4х16 отходит от столба к зданию длина 10 м. но пересекает газопровод. Хочу в своем проекте показать стрелу провиса СИПа и указать расстояние при пересечение с газопроводом.
Автор: Sergey U.
« : 06 Вересень 2010, 07:43:41  »

Цитата: ZAKAZCHIK
Можно ли вместо СИП -5  сечением  4*35  применить   СИП-4  сечением  4*35  ( район строительства - север Ровенской обл.)?

По мех. прочности можно и 25мм, но...., падение напряжения!!!, а так нужно сравнивать по остальным параметрам, о которых я говорил выше.
В Донецком обл.энерго рекомендуют применять аналог СИП-5нг - AsXSn.  Можете почитать http://cablecompany.com.ua/provod_SIP/provod_SIP-5ng
и
http://www.tf-cable.com/product/product_202.html
Автор: ZAKAZCHIK
« : 06 Вересень 2010, 07:37:01  »

  Прошу  пардону - допустил опечатку 
 Можно ли вместо СИП -5  сечением  4*35  применить   СИП-4  сечением  4*35  ( район строительства - север Ровенской обл.)?
Автор: Sergey U.
« : 06 Вересень 2010, 07:08:55  »

Цитата: ZAKAZCHICK
замена провода СИП-5нг
  (так написано в проекте) на провод  СИП-4  на ВЛ-0.4 кВ
У провода СИП4 меньший допустимый ток по сравнению с СИП5 на 30...40% и допустимая температура нагрева СИП4-70град., а СИП5-90град.
Цитата: ZAKAZCHICK
( в целях экономии)  применить СИП   4*25     вместо СИП  4*35 ( расстояние от КТП  около  350 м.)?
Думаю нет, все зависит от падения напряжения и вашего расчетного тока+ нужно знать район по гололеду чтобы определить минимально допустимое сечение магистрали 25 или 35мм (см.ПУЭ. табл.2.4.1)
Автор: ZAKAZCHICK
« : 05 Вересень 2010, 16:39:41  »

                   Добрый день всем !
 Выступаю в роли заказчика -  делаем свет  в дачном кооперативе.

Интересует  такой вопрос -  возможна ли  замена провода СИП-5нг
  (так написано в проекте) на провод  СИП-4  на ВЛ-0.4 кВ    от КТП-160  и далее  до поледнего столба ?
 
И еще вопрос.

Возможно ли для удаленных и не очень мощных трехфазных потребителей  ( в целях экономии)  применить СИП   4*25     вместо СИП  4*35 ( расстояние от КТП  около  350 м.)?
                             Всем   73 !