Автор: Sergey U.
« : 18 Серпень 2010, 21:50:50  »

Есть кронштейны разные посмотрите к примеру здесь обсуждали - http://eom.com.ua/index.php/topic,3737.0.html

и вот, уже были темы
http://eom.com.ua/index.php/topic,5657.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,5956.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1302.0.html
Удачи!
Автор: Roman3R
« : 18 Серпень 2010, 21:45:26  »

Цитата: mabp
Сетку нада ложить однозначно
Не забудьте , в таком случае , во время грозы предупредить молнию бить только в сетку и ни в коем случае на металлическое покрытие , ведь оно тонкое
Цитата: БрюНЕТка
толщина металла много меньше 4 мм
К сожалению молния может ударить и в покрытие , сетка не спасает от прожега жестяного покрытия .
Автор: Electrician
« : 18 Серпень 2010, 14:39:18  »

Цитата: wram
Главное не прокладовать в желобах
:thumbsup:
Автор: wram
« : 18 Серпень 2010, 12:50:29  »

Крепите на кровельные саморезы с резинкой и напишите в примечаниях пусть еще подсиликонят монтажники все будет ок. Главное не прокладовать в желобах и никаких проблем не будет.
Автор: mabp
« : 18 Серпень 2010, 11:25:53  »

Сетку нада ложить однозначно. Можна попробовать приклееть на силикон 165/MGB Бетермановские. В другом случае если пременить другие держатели прийдется всё таки свердлить.
Автор: hi_tech
« : 18 Серпень 2010, 10:56:45  »

Наклон крыши конечно небольшой, поэтому скорее всего придется делать сетку.
Автор: БрюНЕТка
« : 18 Серпень 2010, 09:58:42  »

план кровли, к сожалению, предоставить не могу, а разрез прилагаю
Автор: hi_tech
« : 18 Серпень 2010, 09:31:30  »

БрюНЕТка, покажите пожалуйста план кровли и разрез.
Возможно вместо сетки достаточно будет проложить по коньку протяженный молниеотвод либо сделать тросовой.
Автор: БрюНЕТка
« : 18 Серпень 2010, 09:13:06  »

Подскажите, пожалуйста, как выполнить молниезащиту школы с пристройками, крыша металлическая, естесстеввно толщина металла много меньше 4 мм,
весь вопрос в том, что имеются деревянные стропила.
а если  крепить поверх молниеприемную сетку, значит дырявить крышу, к тому же оно двускатная.