Автор: Generator
« : 16 Лютий 2011, 16:20:17  »

Если это источник питания (ТП), то два заземляющих проводника обязательно, если повторка то достаточно одного.
Автор: kleep
« : 15 Лютий 2011, 10:18:11  »


ПУЕ . п.1.7.59 . Для объединения заземляющих устройств различных электроустановок в одно общее заземляющее устройство следует использовать все имеющиеся искусственные заземляющие проводники и заземлители. Количество их должно быть не менее двух.
Виходячи з цього кількість заземлюючих провідників і заземлювачів має бути не менше двох .
1.7.20. Заземляющий проводник- проводник, соединяющий заземлитель с
определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования.

В указанном пункте речь идёт об объединении нескольких ЗУ в одно. А вопрос звучал несколько иначе: если есть одно ЗУ, то нужно ли дублировать подключение этого ЗУ к ГЗШ, т.е. подключать одним проводником или двумя?

Поиск ответа всё ещё актуален! Кто знает соответствующие нормы, просьба поделиться!
Автор: 3oloS
« : 14 Лютий 2011, 22:35:14  »

Автор: kleep
« : 14 Лютий 2011, 18:04:20  »

Привет форумчанам!
Кто в курсе, какие нормативы предписывают подключать заземлитель к ГЗШ двумя заземляющими проводниками? Якобы второй является дублирующим, на случай повреждения первого.
Перечитал уйму документов, но так и не нашел "откуда ноги растут" у этого требования.
Автор: Roman3R
« : 05 Липень 2010, 09:21:40  »

ПУЕ . п.1.7.59 . Для объединения заземляющих устройств различных электроустановок в одно общее заземляющее устройство следует использовать все имеющиеся искусственные заземляющие проводники и заземлители. Количество их должно быть не менее двух.
Виходячи з цього кількість заземлюючих провідників і заземлювачів має бути не менше двох .
1.7.20. Заземляющий проводник- проводник, соединяющий заземлитель с
определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования.
Автор: devchonka
« : 05 Липень 2010, 09:05:35  »

Bobertigra, насчет норм не помню, наверное и нет конкретных указаний, только в книжках по проектированию, что вообщем-то буквально "нормами" не является, а вот почему делали "не менее, чем в двух местах" - для сохранения электрической связи в случае нарушения целостности контура...  :)
Автор: O.S.
« : 02 Липень 2010, 17:54:39  »

В нормах цього нема, але всі так роблять, бо так було написано в старих типовиках. Зокрема, в типовому А-10-93 в п. 4.4.4 ПЗ сказано, що магістраль заземлення (вона тоді грала роль нинішньої ГЗШ) слід приєднувати до зовнішнього заземлюючого пристрою в двох точках.
Автор: Generator
« : 02 Липень 2010, 15:39:02  »

В Российских ПУЭ есть пункт, обязывающий выполнять два проводника для соединения двух ЗУ разных источников питания в одно общее ЗУ. Насчет повторки слышу впервые.
Автор: Bobertigra
« : 02 Липень 2010, 14:50:31  »

Уважаемые коллеги! Укажите пожалуйста документ, в котором говорится в скольких местах ГЗШ должна соединятся с контуром повторного заземления. Сам всегда соединяю в двух местах, но почему не могу вспомнить :-[