Автор: yuoras
« : 08 Червень 2010, 23:34:21  »

Цитата: Electrician
Нет, ну конечно предохранители в цепят ТТ - это   Пусть он даже и на 6 А, но попадется некалиброванная вставка, перегорит и трансформатор скажет громкое "ГАВ" и хорошо если в одиночку.
Согласен, но
Цитата: Sergey U.
Я только говорю как оно есть

До сих пор не могу понять, откуда ты взял, что в токовых цепях предохранители должны стоять?.Наведи примеры?.
Твою ссылку не предлагать, так как ознакомился очень подробно и ещё раз повторяю, что там указано только за предохранители в  цепях напряжения!!!!!!!!
И вообще зачем ставить предохранители в токовых цепях?
Автор: Sergey U.
« : 08 Червень 2010, 18:55:35  »

Цитата: Electrician
Нет, ну конечно предохранители в цепят ТТ - это   Пусть он даже и на 6 А, но попадется некалиброванная вставка, перегорит и трансформатор скажет громкое "ГАВ" и хорошо если в одиночку.
Согласен, но
Цитата: Sergey U.
Я только говорю как оно есть
Автор: Electrician
« : 08 Червень 2010, 09:59:12  »

Нет, ну конечно предохранители в цепят ТТ - это  =-0 Пусть он даже и на 6 А, но попадется некалиброванная вставка, перегорит и трансформатор скажет громкое "ГАВ" и хорошо если в одиночку.
Автор: inspektorpo
« : 08 Червень 2010, 07:30:02  »

Цитата: Sergey U.
(в цепи подключения счетчика от тр-ров тока) стояли предохранили
ни когда не слышал, да и не видел такого.
Автор: Sergey U.
« : 08 Червень 2010, 06:19:21  »

Цитата: yuoras
Когда сгорает предохранитель для нас это недоучет энергии.
Я только говорю как оно есть, а учет на п/ст технический, может это их и устраивает, а почему должен перегореть предохранитель, если взять его к примеру на 6А?
Автор: yuoras
« : 07 Червень 2010, 22:49:24  »

Не знаю с чем связано, но у нас на предприятии эксплуатация требует чтоб перед счетчиком на п/ст (в цепи подключения счетчика от тр-ров тока) стояли предохранили, обеспечивающие снятие счетчика без отключения фидера!
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=18

Первый раз слышу чтоб в цепи тр-ров тока ставили предохранители.Трансформатор тока работает в режиме короткого замыкания и никаких предохранителей там быть не может.Читай свою ссылку внимательней,там чётко написано про цепи напряжения.
У нас в обле не ставят предохранителей,а только клемные колодки для безопасной замены счётчика, то есть отключение цепей напряжения и закорачивания цепей тока.Когда сгорает предохранитель для нас это недоучет энергии.
Автор: Sergey U.
« : 06 Червень 2010, 15:19:39  »

Не знаю с чем связано, но у нас на предприятии эксплуатация требует чтоб перед счетчиком на п/ст (в цепи подключения счетчика от тр-ров тока) стояли предохранили, обеспечивающие снятие счетчика без отключения фидера!
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=18
Автор: sashka
« : 06 Червень 2010, 14:42:39  »

 :) Цікаво трохи інше, яке максимальне січення можна підключити до лічилника прямого включення, або до випробувальної коробки?
Автор: O.S.
« : 05 Червень 2010, 18:42:32  »

Доброго дня (ранку, вечора, і т.д.)
Давно не можу зрозуміти одну річ. Всі знають, що якщо струм, який протікає через лічильник, менше 100 А, то застосовують лічильник прямого включення.
Але чому у всіх каталогах і опитувальних листах на КТП (всіх виробників поголовно) стоїть трансформатор струму на нижній стороні, навіть якщо КТП мізерної потужності (от зараз ставлю на 25 кВА, Інн=40 А, і все одно показано що лічильник включено через транс)?
 
З чим це може бути пов"язано?