Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: devchonka
« : 01 Червень 2010, 15:28:58  »

ambroks, выкладываю в файловый архив инструкцию по монтажу электрооборудованию во взрывоопасных зонах 74 года (ничего с тех пор не изменилось в плане монтажа  :D).... прочитай внимательно и подумай - оно тебе надо - эти трубы!!!!!!! гораздо проще и надежнее ВБВ.  ;) :) не помню, указано там или нет (наверняка есть, просто я по-диагонали перечитала   ::)) о том, что ввод кабеля в трубу должен выполняться ЗА пределами взрывоопасной зоны, что бы там, не дай Бог, не скопились ВВ  ;)
и насчет ввода в оборудование ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!!! и сравни диаметр сгона (который зависит от диаметра трубы) и диаметр отверстия в корпусе оборудования, предназначенного для ввода кабеля!  :D признаюсь сразу - он будет гораздо больше  :D вариант в трубах подходит только для кабелей управления (и то, не особо многожильных  ::) )
удачи!  ;) :D

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110
Автор: Roman
« : 16 Травень 2010, 23:49:44  »

tuilri, кто же на Украине или за её пределами производит кабели ВБВ, ВБВнг на напряжение 0,66(1,0кВ)?
Для обеспечения условий взрывобезопасности кабель, вводимый во взрывозащищенное оборудование должен быть круглой формы, т.е. с заполнением. Поэтому просто ВВГнг не проходит, а вот ВВГзнг - то, что надо.
Автор: ambroks
« : 16 Травень 2010, 19:51:36  »

Спасибо
Автор: tuilri
« : 16 Травень 2010, 19:37:36  »

кабель ВБВ очень дорогой. можно в водогазопроводных трубах ВВГнг ложить.
Автор: ambroks
« : 16 Травень 2010, 19:06:00  »

 Класс зоны действительно -2. А к насосам в полу чем идти и гибкий подвод чем делать? ВБВнг- для открытой прокладки. Контрольный кабель тоже ВБВнг?
Автор: Roman3R
« : 16 Травень 2010, 07:42:14  »

Цитата: ambroks
Подскажите. какой на Украине мы можем применять бронированый кабель
Швидше усього в приміщенні насосної категорія "2" . Вибір кабелів необхідно виконати згідно табл.4.12 а також п.4.8.26 ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.8.26. У вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 та у приміщеннях зон 20  та  21  рекомендується  застосовувати спеціальні кабелі (ВБВ з індексом НГ)
Автор: Generator
« : 15 Травень 2010, 20:59:22  »

Может быть не много не по теме:
Цитата: ambroks
На освещение я могу идти небронированным кабелем с медными жилами, негорючий ( ВВГнг).
Кабель ВВГнг, никогда не являлся не горючим... просто смех :D, он всегда являлся не распространаяющим горение (это две большие разнницы), и то при прокладке "не в пучках", и попробуйте с этим поспорить :D :D :D.
Автор: O.S.
« : 14 Травень 2010, 23:56:44  »

Quote (selected)
взрывоопасная зона В-Іа

Не буває таких. Бувають такі класи зон: 0, 1, 2, 20, 21 і 22. Спочатку уточніть, який саме у вас клас зони за новою класифікацією (я підозрюю, що мабуть 2, але треба уточнити), а тоді будемо розбиратись далі.
Автор: ambroks
« : 14 Травень 2010, 23:21:57  »

Добрый вечер, уважаемые коллеги.;)У меня машинный зал насосной -взрывоопасная зона В-Іа. У меня вопрос по поводу кабелей. На освещение я могу идти небронированным кабелем с медными жилами, негорючий ( ВВГнг). А для цепей управления и силовых- бронированным. Т.к. они должны быть негоючими. то должны быть как-то разрешены или сертифицированы пожарниками. Подскажите. какой на Украине мы можем применять бронированый кабель  ( силовой и  и управления?.  Спасибо.