Автор: Бригадир
« : 29 Червень 2010, 14:43:38  »

Цитата: sankas
такой ответ дал завод-изготовитель
Конечно! Поворот может стоить дороже пролёта.
Автор: мадо
« : 29 Червень 2010, 14:21:10  »

Спасибо большое. Это даже лучше  :thumbsup:
Автор: sankas
« : 29 Червень 2010, 14:06:18  »

Нет возможности прокладывать прямые секции шинопровода KNA с указанным радиусом изгиба. Это может ухудшить контакт в блоке механического и электрического соединения.
Необходимо использовать элементы для смены направления.
такой ответ дал завод-изготовитель
Автор: Maksym
« : 29 Червень 2010, 10:55:54  »

Нет возможности прокладывать прямые секции шинопровода KNA с указанным радиусом изгиба. Это может ухудшить контакт в блоке механического и электрического соединения.
Необходимо использовать элементы для смены направления.
Автор: devchonka
« : 11 Червень 2010, 12:54:56  »

Цитата: Бригадир
В болтовых отверстиях есть зазор
есть он или нет, все зависит от IP шинопровода  :)
Автор: Бригадир
« : 11 Червень 2010, 12:46:35  »

Только сейчас планирую вести монтаж на шинопроводах. По моему на каждом стыке можно повернуть на 0,5-1 градус. В болтовых отверстиях есть зазор.
Автор: devchonka
« : 11 Червень 2010, 12:29:29  »

Цитата: мадо
Всегда закладывали кабель ВВГнг-ls

мадо, в шинопроводе нечему дымо-газо выделяться  :)
Автор: andery
« : 19 Лютий 2010, 15:28:14  »

Цитата: мадо
1. тоннель идет с определённой кривизной (то есть со своим радиусом). Какой угол поворота можно произвести  без переходников. Если прокладывать  ровно  то на каждых 6 метров  он смешается на 3 см от оси
Ну это только специалисты Шнайдера скажут. Возможно и спецзаказ надо будет делать.
Автор: мадо
« : 19 Лютий 2010, 15:17:55  »

НАчали проектировать (РД) новый обект(автодорожный тоннель -прошел экспертизу). В проекте заложен шиопровод нашего уважаемого schneider-electric.
НО ЕСТЬ сомнения.
1. тоннель идет с определённой кривизной (то есть со своим радиусом). Какой угол поворота можно произвести  без переходников. Если прокладывать  ровно  то на каждых 6 метров  он смешается на 3 см от оси.
2 По поводу огнестойкости. Всегда закладывали кабель ВВГнг-ls(все было норма...)  теперь шинопровод KNA -  В чем разница что-то я не могу понять какие могут быть потом косяки с пожарниками.