« : 22 Січень 2010, 09:11:24  »

ты их сделала :D Госту перечить - себе же хуже.
Автор: devchonka
« : 22 Січень 2010, 09:01:30  »

f4nt0m,  в реальном оборудовании соотношение получкается больше... больше, не меньше.... :), и у нас получалось больше, я не знаю чего АВВ "закозлился"?  :D
а формула эта из ГОСТа на трансформаторы тока (т.е.истина априори).
Цитата: devchonka
Iд>или равно 1,8 х корень из двух х Iт
, и, соответственно,  значит
>или равно 2,5 х
 :)
Автор: f4nt0m
« : 22 Січень 2010, 08:36:58  »

devchonka, а какой тип трансформатора ТТ, если не секрет.
Например ТТ 100/5: ТФЗМ 110Б-IV У1, I эл. дин.=20 кА, а I терм. стойк.=4 кА. Тогда (I эл. дин.)/(I терм. стойк.)=20/4=5.
Или для ТТ 100/5: ТФЗМ 35А-У1, I эл. дин.=21 кА, а I терм. стойк.=3,5 кА. 21/3,5=6.
Данные взял из каталога Запорожского завода высоковольтной аппаратуры.
 
Автор: devchonka
« : 21 Січень 2010, 13:11:06  »

Ребят, нашли! 
ГОСТ.... Трансформаторы тока. Общие технические условия.
Iд>или равно 1,8 х корень из двух х Iт

я так понимаю, для каждого вида оборудования это соотношение будет своим...
всем спасибо!
тема закрыта
Автор: devchonka
« : 21 Січень 2010, 12:49:11  »

AleksandrPol, я подредактировала свой ответ №2  :-[
Автор: AleksandrPol
« : 21 Січень 2010, 12:44:29  »

А что, 100 кА будет мало? Токи КЗ у вас все равно меньше 40 кА.
Автор: devchonka
« : 21 Січень 2010, 12:40:50  »

Трансформатор тока
Цитата: Андрійка
марка, параметры
- ИМХО это не так важно... данные дал заказчик, а завод уверяет, что есть соотношение 2,5...
вот из письма завода:
"...1. Заказчик просит "I термической стойкости = 40кА" и "I электродинамической стойкости = 160кА", данные значения параметров не соответствуют друг другу, т.к. есть зависимость, что I эл. дин. = 2,5 х I терм. стойк. (2,5 это рассчитанный коэффициент, под которым скрывается длинная и некрасивая формула с корнями).
Соответственно току I терм. стойк = 40кА соответствует ток I эл. дин. = 40кА х 2,5 = 100кА
Току I эл. дин. = 160кА соответствует ток I терм. стойк. = 160кА/2,5 = 64кА.
Пусть заказчик определится, что ему все-таки нужно. "
а заказчик сам не знает и требует от нас определиться, что ему надо  :)
Автор: Андрійка
« : 21 Січень 2010, 12:35:34  »

что рассматривается, выключатель нагрузки, рубильник, что...конкретно, марка, параметры.. :)
Автор: devchonka
« : 21 Січень 2010, 12:28:50  »

Прошу помощи! Очень! Срочно! Очень-очень!! Срочно-срочно!! Очень-очень-очень!!! Срочно-срочно-срочно!!!  :)
А, если серьезно, при заказе оборудования были даны такие величины (например): I термич. стойкости 40кА; I динам. стойкости 160кА. Завод отвечает "быть этого не может, потому как соотношение этих величин 2,5. Т.е. если  I термич. стойкости 40кА, то I динам. стойкости будет 100кА!  :'(
Ответ надо дать сегодня!!!
SOS!!! Кто-нибудь что-нибудь по этому поводу знает?  :'(