Автор: mav
« : 20 Вересень 2010, 18:06:07  »

Цитата: alestepochkin
При прокладке в траншеях кабелей с PEN жилой минимальное сечение по алюминию 25 мм кв, по меди 16.
Смотрите ПУЭ РФ:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Автор: 3oloS
« : 20 Вересень 2010, 12:08:40  »

SKIner, тему объединил
+
Цитата: Правила форума
4.3.3. Перед созданием новой темы, воспользоваться поиском по форуму, дабы определить, не было ли подобного вопроса или конкретного ответа на такой же, аналогичный Вашему, вопрос;
http://eom.com.ua/index.php/topic,1425.0.html
Автор: Roman3R
« : 20 Вересень 2010, 11:43:05  »

Не нормируется .
Автор: SKIner
« : 20 Вересень 2010, 11:38:09  »

Уважаемае коллеги, не полдскажет ли кто из вас, какое наименьшее сечение кабеля допустимо для прокладки в земле (AL)? Есть ли какие-либо нормативные документы на этот случай?)))
Спастбо всем ответившим)
Автор: alestepochkin
« : 24 Вересень 2009, 12:04:08  »

Подскажите будь ласка! Какой кабель и какого сечения можно принимать для разного вида прокладок в земле ::)

Вопрос, конечно, интересный. Может тебе его подробнее изложить, так как я не понял в чем именно загвоздка. В общем смотри тип грунта, коррозионную активность грунта, наличие или отсутствие в нем блуждающих токов, выбирай способ прокладки (открыто или в трубах в траншее, либо кабельканал и т.д). Далее выбирай тип кабеля, марку. По поводу сечения думаю ты знаешь как выбрать  :thumbsup:. Правда в России есть одно "но". При прокладке в траншеях кабелей с PEN жилой минимальное сечение по алюминию 25 мм кв, по меди 16. Если отдельно N и PE, то таких ограничений нет.
Автор: Roman3R
« : 23 Вересень 2009, 10:28:51  »

Цитата: Electric
Нужны коробки (три выхода) для прокладки в земле в водогазопроводных трубах. Кто что использует?
Додаткове питання , чому в водогазопровідних трубах і для чого потрібні коробки ? Коробки КМП в землі поржавіють і відкрутити кришку буде неможливо , адже вони призначенні "для протягування і відгалуження проводів що прокладаються в водогазопровідних трубах відкрито" .
Автор: Electric
« : 23 Вересень 2009, 10:17:26  »

Спрашиваю здесь, потому, что не хочется создавать новую тему. Нужны коробки (три выхода) для прокладки в земле в водогазопроводных трубах. Кто что использует? Можно ли брать коробки типа КМП восточного экспресса?
Автор: Roman3R
« : 11 Вересень 2009, 10:55:14  »

Переріз кабелів для прокладання в землі окремо не нормується .
Типи кабелів див .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=626
Автор: Evgeniy
« : 11 Вересень 2009, 10:39:07  »

Подскажите будь ласка! Какой кабель и какого сечения можно принимать для разного вида прокладок в земле ::)