Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Nick_O_Lay
« : 07 Серпень 2009, 11:06:44  »

Цитата: Electrician
Ну вот, оказывается некоторые вопросы можно и самому выяснить  Smiley
Да, но сколько на это ушло времени!!! :)
Автор: Electrician
« : 07 Серпень 2009, 11:04:16  »

Цитата: NickElrond
Поискал еще: даже с индексом LS, ИМХО, не подходит к этим требованиям. ВВГнг-LS имеет группу Т1 по токсичности продуктов горения (требуется группа Т2).
Ну вот, оказывается некоторые вопросы можно и самому выяснить  :)
Автор: Nick_O_Lay
« : 07 Серпень 2009, 10:10:24  »

Поискал еще: даже с индексом LS, ИМХО, не подходит к этим требованиям. ВВГнг-LS имеет группу Т1 по токсичности продуктов горения (требуется группа Т2).
ВВГнг и того меньше. :(
Автор: Electrician
« : 07 Серпень 2009, 09:57:51  »

Цитата: NickElrond
Соответствует ли кабель ВВГнг требованиям пункта 1.21 НАПБ Б.06.004-2005 "Перелікоднотипних за призначеннюм обїєктів. які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС".
ИМХО этим требованиям удовлетворяет ВВГнг-нд (ВВГнгд, ВВГнг-LS)
Автор: Nick_O_Lay
« : 07 Серпень 2009, 09:45:44  »

Цитата: NeON2K
Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS
 
Показатели пожарной  безопасности...

А не подскажете туже самую информацию по ВВГнг?
Соответствует ли кабель ВВГнг требованиям пункта 1.21 НАПБ Б.06.004-2005 "Перелікоднотипних за призначеннюм обїєктів. які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС".
Автор: vlad-i-mir
« : 14 Липень 2009, 15:52:50  »

Electrician:thumbsup: Они действительно не огнестойкие и говорить об их огнестойкости даже не имеет смысла, т.к. она отсутствует как такова.
Чем можно подтвердить огнестойкость? - наличием сертификата!!!
А данный перечень не сертифицируются как огнестойкий.
Автор: NeON2K
« : 14 Липень 2009, 14:55:32  »

Индекс нг  в марке кабеля означает нераспространение горения.

Индекс FR в марке  означает огнестойкость.
Индекс LS в марке означает низкое дымо  и газовыделение.

Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS
 
Показатели пожарной  безопасности

Стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках   - категория А по ДСТУ 4809:2007

Сохранение целостности жил в условиях возникновения пламени, температура которого не меньше чем

750º С  -  не менее 180мин ( класс FE 180 по ДСТУ 4809:2007)

Сохранение целостности жил в условиях  стандартного температурного режима ( огнестойкость линии) -  

 30 ≤ t < 45  мин ( класс Eк 30 по ДСТУ 4809:2007)

Минимальный световой поток при дымообразовании во время  горении кабеля – 5 ≤ It < 60 % ( класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007)

Коэффициент дымообразования во время тления кабеля – 50< Dv ≤ 500 м² /кг ( класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007)

Коррозиционная активность газов , выделяющихся при горении кабеля ( класс Кк1 по ДСТУ 4809:2007):

   - содержание газов галогеновых кислот  м ≤ 150 мг/г ,

   - показатель рН ( кислотное число)   рН< 4,3,

   - удельная электропроводность  С> 10,

Показатель токсичности продуктов горения кабеля  Н Сl 50 > 120 г/м³ ( класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007)
Автор: Electrician
« : 14 Липень 2009, 14:47:24  »

ИМХО огнестойкость этих кабелей/проводов не нормируется, поскольку не-огнестойкие они
Автор: maybiktm
« : 14 Липень 2009, 14:08:23  »

кто знает какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?