Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 26 Квітень 2016, 12:29:06  »

Я еще нашел норматив ДБН В.2.2-24~2009. Будинки і споруди. Проектування.
Вы не закончили название - "Проектування висотних житлових і громадських будинків". Да, в зданиях от 73,5 до 100 м все надо делать по ДБН В.2.2-24, что и написано в ДБН В.2.5-56 (например, п.1.3 Таблицы А1).

В нашем деле многое зависит от типа здания.
Автор: rga
« : 26 Квітень 2016, 12:23:03  »

Однако в ДБН В.2.5-56:2014 написано, что не надо пожаротушение
Не совсем так. Если все здание попадает под тушение (написано - "все помещения"), то электрощитовые - туда же. Если не попадает, то тушить не надо.
Только электрощиты.  :D
Автор: a.l.e.x
« : 26 Квітень 2016, 12:20:17  »

Я еще нашел норматив ДБН В.2.2-24~2009. Будинки і споруди. Проектування.
 Пункт 9.113. Для захисту електрощитових, машинних приміщень ліфтів для транспортування пожежних під-розділів, серверних необхідно використовувати автоматичні системи об'ємного пожежогасіння. Під час спрацювання автоматичних систем об'ємного пожежогасіння повинні вимикатися всі системи вентиляції за-значених приміщень, забезпечуватися час, необхідний для евакуації людей (не менше 30 с) та герметизація приміщень.

Однако в ДБН В.2.5-56:2014 написано, что не надо пожаротушение
Автор: rga
« : 26 Квітень 2016, 11:58:44  »

Какое пожаротушение объемное или поверхностное, газовое или порошковое?
1) Газ или порошок - Ваш выбор. И то, и другое, вполне допустимо. Гореть будет кабель и начинка шкафов.
2) В щитовых кабель обычно по стенам и потолку, поэтому поверхностный не проходит. Поверхностный - это присыпать лужу бензина, например, и ограничить доступ кислорода в зону горения. Провода на стене и потолке присыпать плотно не удастся. Поэтому, я бы считала объемный.
В ДБН В.2.5-56 в Прложении по порошку уже довольно внятно по этому поводу все написано.
Автор: a.l.e.x
« : 26 Квітень 2016, 11:24:09  »

Какое пожаротушение объемное или поверхностное, газовое или порошковое?
Автор: rga
« : 26 Квітень 2016, 11:11:28  »

Там скудная информация
А в чем "скудность"? Чего не хватает?
Автор: a.l.e.x
« : 26 Квітень 2016, 11:08:23  »

Пункт 1.17. Это я знаю. Там скудная информация. Есть еще какая-то информация, более развернутая?
Автор: Roman3R
« : 26 Квітень 2016, 10:28:01  »

требования по пожарной сигнализации и пожаротушения в электрощитовых
ДБН В.2.5-56-2014 табл. А.2
Автор: a.l.e.x
« : 26 Квітень 2016, 09:46:20  »

Доброе утро. Такой вопрос. Какие на данное время действуют требования по пожарной сигнализации и пожаротушения в электрощитовых