« : 03 Листопад 2016, 09:46:12 »Перечитываю нормативы, но пока не нашел ответа на вопрос - можно ли заземлять РЕ-шины одной питающей линии (пяти- или трехпроводка) в разных местах не объединяя непосредственно сами заземляющие устройства? То-есть чтобы эти заземляющие устройства объединялись самой РЕ-жилой питающего кабеля?Вы плохо искали.
И как поступить, если в конечной точке последний щит ЩС установлен в помещении, для которого выполняется молниезащита?
ПУЭ п.1.7.136. "РЕ-проводники необходимо, как правило, прокладывать в общей оболочке с фазными проводниками или рядом с ними.
Данное требование является обязательным, если для защиты от поражения
электрическим током используют устройства защиты от сверхтока".
А у вас в системе заземления ТN-C-S как раз и используются автоматические выключатели защиты от сверхтоков (токов к.з)+уравнивание потенциалов на вводе, а не то, что вы предлагаете (отвод потенциала в землю с проводящей части электрооборудования)- это какая-то обрезанная другая система заземления-больше ТТ.
Я вроде бы доступно пояснил нюансы..
Ну, а насчет молниезащиты, это разные раздели, если территориально заземляющее устройство молниезащиты находится рядом и вам, ну очень хочется его использовать, то вы можете это сделать выполнив электроснабжение ЩС кабелем с разделенным защитным РЕ-проводником подключенным на шину РЕ ЩС.
Потому-как защита (автоматы) срабатывают при замыкании на РЕ, объединенный с нейтралью трансформатора, за время согласно гл.1.7, а не от отвода в землю (отвод нужен при выполнении основной системы уравнивания с сторонних проводящих частей не электрического оборудования, вводимых в здание коммуникаций и строительных конструкций).