Автор: grossel
« : 04 Березень 2016, 11:21:07  »

Согласно ПУЭ п.2.1.23. " Для захисту електропроводки від шкідливої дії тепла зовнішніх джерел слід використовувати один або декілька таких способів:
а) екранування джерела тепла;
б) віддалення від джерела тепла;
в)  вибір  елементів  електропроводки  з  урахуванням  можливого нагрівання від джерел тепла;
г) локальне застосування теплоізоляційного матеріалу".
То есть решение может быть:
1. Монтаж в трубе с низким коэффициентом теплопередачи (азбестоцементной, пропиленовой и т.д).
2. Устройство теплоизолирующей разделительной перегородки (из азбестоцементной полосы или листа, шириной 200мм с типовым узлом крепления к лотку) по длине сближения с воздуховодом.
3. Использование кабеля в оболочке из сшитого полиэтилена с учетом поправочного коэффициента при температуре окружающего воздуха свыше +30оС или другого кабеля при температуре окружающей среды не выше 60оС.
Так-как расстояние до горячего воздуховода менее 250мм и кабель (скажем АВВГнг) согласно ПУЭ по условиям механической защиты необходимо защищать, то реальный вариант это монтаж в трубе (1) с учетом поправочного коэффициента на температуру окружающего воздуха
Автор: rga
« : 04 Березень 2016, 10:34:54  »

Я так розумію, вибираю марку кабеля(припустимо АВВГ) та виробника, дивимось технічну документацію до якої температури можливе використання кабелю. Підбираю перетин кабелю з таблиці 1.3.7 але з коригувальним коефіцієнтом з т.1.3.10?
Ну да.
Автор: Vladimir_51700
« : 04 Березень 2016, 09:48:29  »

Самий простий варіант цей трубопровід теплоізолювати трубною каучуковою теплоізоляцією .http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm

Як я його теплоізолюю =-0, він перфарований - кріз отвори виходить тепле повітря. Яким чином після теплоізоляції буде обігріватися приміщення?
Автор: Roman3R
« : 04 Березень 2016, 09:24:14  »

над кабельною полкою проходить перфарований повітропровід (відстань 200 мм) який опалює приміщення. Температура на виході не більше як +45.

Самий простий варіант цей трубопровід теплоізолювати трубною каучуковою теплоізоляцією .http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm
Автор: Vladimir_51700
« : 04 Березень 2016, 08:27:30  »

Возьмите кабель, способный работать при указанной температуре. С +45 проблем не должно быть.
Я так розумію, вибираю марку кабеля(припустимо АВВГ) та виробника, дивимось технічну документацію до якої температури можливе використання кабелю. Підбираю перетин кабелю з таблиці 1.3.7 але з коригувальним коефіцієнтом з т.1.3.10?
Автор: Vladimir_51700
« : 04 Березень 2016, 08:06:29  »

Интересно как себя "чувствуют" существующие кабели?
Про існуючі кабелі сказати нічого не можу. Поки що мовчать ;)
Взагалі - це проблема замовника(цеху) що погодила встановлення обладнаня підрядникам. Вони поставляли, встановлювали та робили розділ ТХ.
На мою думку при розробці  розділу ТХ повиненно було вирішине питання про розміщення повітропроводів в іншому місці.

P.S. Тепер залишаєтся працювати з тим що маємо.... :(
Автор: Kobe4
« : 03 Березень 2016, 17:59:46  »

Найкоротший шлях від ШР до ШК(шкаф керування) пролягає по існуючій кабельній полці.
Интересно как себя "чувствуют" существующие кабели?
Автор: rga
« : 03 Березень 2016, 17:28:52  »

У Вас, скорее, "прибор отопления". :)
В любом случае суть остается той же, чтоб не расплавиться "кабелі мають бути захи­щеними від впливу високої температури або повинні мати відповідне виконання".
Защита трубой? Если труба нагреется до тех же +45, кабелю в ней будет не лучше, чем на воздухе, как мне кажется.
Возьмите кабель, способный работать при указанной температуре. С +45 проблем не должно быть.
Автор: Vladimir_51700
« : 03 Березень 2016, 16:34:43  »

Добого усім дня.
Маю виконати підключення вентиляторів картриджного фільтру. Приміщеня - цех на підприємстві. Найкоротший шлях від ШР до ШК(шкаф керування) пролягає по існуючій кабельній полці. Проблема складається в тому, що над кабельною полкою проходить перфарований повітропровід (відстань 200 мм) який опалює приміщення. Температура на виході не більше як +45.
Питання:
- Чи повинен я прирівнювати повітропровід до терміну "трубопровід" згідно з ПУЕ, та прокладати кабель у трубі;
- Чи необхідно виконувати п.2.1.56(2абзац) та захищати кабель від впливу теплого повітря?

P.S. У разі необхідності теплоізолювати кабель підкажіть які є технічні рішення?