Автор: grossel
« : 08 Грудень 2015, 12:18:27  »

Если в качестве секционного установлен выключатель нагрузки (СВ) на 1 секции СШ, то на 2 секции, для создания видимого разрыва, должен быть установлен разъеденитель (СР).
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Грудень 2015, 10:57:37  »

Dmitrik, Это нужно рыть ПТЭ или ПБЭЭ.
Автор: Dmitrik
« : 08 Грудень 2015, 10:10:10  »

А к чему
Quote (selected)
секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП
?  Или требуется переключения между секциями делать под нагрузкой?
У нас в облэнерго требуют именно выключатели нагрузки.
А в нормах где-то написано, что именно два нужно?
Автор: Iv_One
« : 07 Грудень 2015, 23:25:05  »

 А к чему
Quote (selected)
секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП
?  Или требуется переключения между секциями делать под нагрузкой?
Автор: boss
« : 07 Грудень 2015, 22:04:47  »

При установке КСО в ряд стандартно устанавливается две секционных ячейки - секционная левая и секционная правая, каждая шириной по 800мм. В каждой ячейке прямо на шинах установлены разъединители  РВЗ. Если производитель предлагает сделать одну секционную ячейку шириной 1100мм, то это хорошо, меньше места занимает. Но нужно смотреть чтобы было два РВЗ и чтоб производитель как то графически разделил панель на две  части, с надписями Iс, IIс,  а то могут включить два РВЗ когда это не нужно.
Автор: Бригадир
« : 07 Грудень 2015, 21:44:05  »

И разъеденителем
Двумя.
Автор: grossel
« : 07 Грудень 2015, 21:03:51  »

Сколько секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП? Два или один?
При установке ячеек в ряд завод предлагает сделать 1 секционную ячейку КСО-393 шириной 1100мм с 1 выключателем нагрузки.
И разъеденителем
Автор: Бригадир
« : 07 Грудень 2015, 20:44:53  »

Сколько секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП?
Количество секций - 1.
Автор: Dmitrik
« : 07 Грудень 2015, 19:35:08  »

Сколько секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП? Два или один?
При установке ячеек в ряд завод предлагает сделать 1 секционную ячейку КСО-393 шириной 1100мм с 1 выключателем нагрузки.