Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 27 Травень 2015, 00:59:14  »

Nick_72, а при чем здесь пожар? аварийное освещение подключается по 1 категории "огнестойким" кабелем, лифт не используются для эвакуации, он должен доехать до ближайшего этажа и остановится, а на это много времени не нужно (кабель питания лифта за это время не перегорит). Автоматически при пожаре отключается только вентиляция, все остальное отключается вручную. 
Автор: Roman3R
« : 26 Травень 2015, 17:00:15  »

А если в доме случился пожар
В житловому будинку не може бути повного зупинення виробництва . Такий режим , в більшості випадків , стосується підприємств , що працюють сезонно , наприклад цукрові заводи . При зупиненні цукроваріння , електропостачальна організація може обмежити передачу потужності але не менша заявленої величини аварійної броні .
Для вашого житлового будинку має бути незалежне джерело живлення для електроприймачів I категорії надійності електропостачання що має забезпечувати безперебійне електропостачання відповідних електроприймачів . При заповненні опитувального листа ви маєте вказати потужність електроприймачів I категорії надійності електропостачання  , адже за визначенням ПУЕ це електроприймачі , переривання електропоста­чання яких може спричинити: небезпеку для життя людей, значний матеріальний збиток споживачам електричної енергії  (пошкодження дорогого основного облад­нання, масовий брак продукції), розлад складного технологічного процесу, пору­шення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства.
Автор: Nick_72
« : 26 Травень 2015, 15:41:03  »

Не понимать!! А если в доме случился пожар, а в лифте едет человек - это разве не "небезпека життя людей". Или во время пожара человек хочет спуститься с 16 этажа по лестнице в темное время суток, ему разве не нужно подсветить "аварійним освітленням". Или я чего-то не понимаю. Разъясните, пожалуйста!
Автор: Roman3R
« : 21 Травень 2015, 16:35:33  »

Исходя из определения "Аварийной брони" приведенного постановой можно сделать вывод что лифты, дымоудаление, пожарные насосы и аварийное освещение относятся к Аварийной броне!
У вас житловий будинок , а у вказаному пункті іде мова про виробництво .
Автор: Nick_72
« : 21 Травень 2015, 15:54:54  »

Правила користування електричною енергією Постанова НКРЕ 31.07.96 № 28 та Постанова НКРЕ від 17.10.2005 № 910 з додатками
п.1.2
аварійна броня   електропостачання   -   найменша    величина
електричної    потужності    та    мінімальна    добова   величина
електроспоживання,  яка  в   разі   повної   зупинки   виробництва
забезпечує  безпеку  життя людей,  запобігає пошкодженню основного
обладнання та систем  опалення  споживача,  забезпечує  збереження
аварійного,  охоронного  освітлення  та  сигналізації,  мінімально
допустимого  рівня  вентиляції  та  каналізації,   роботу   систем
пожежогасіння,  водовідведення  та  дренажу,  запобігає негативним
наслідкам техногенного та природного характеру;

Исходя из определения "Аварийной брони" приведенного постановой можно сделать вывод что лифты, дымоудаление, пожарные насосы и аварийное освещение относятся к Аварийной броне! Т.к перечисленные нагрузки при аварийной ситуации будут осуществлять безопасную эвакуации людей и локализацию данной аварии (пожар).
Или я чего-то неправильно понимаю.
Автор: Roman3R
« : 21 Травень 2015, 13:24:15  »

ссылки на нормативные документы, где про это можно почитать.
Правила користування електричною енергією Постанова НКРЕ 31.07.96 № 28 та Постанова НКРЕ від 17.10.2005 № 910 з додатками
п.1.2
Автор: Nick_72
« : 21 Травень 2015, 12:27:57  »

Какие из приведенных потребителей относятся к "Аварийной броне"?
Никакие .
Аварийная броня электроснабжения
    – минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность), обеспечивающий безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом.
Дайте, пожалуйста, ссылки на нормативные документы, где про это можно почитать.
Автор: Roman3R
« : 20 Травень 2015, 17:56:06  »

Какие из приведенных потребителей относятся к "Аварийной броне"?
Никакие .
Аварийная броня электроснабжения
    – минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность), обеспечивающий безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом.
Автор: Nick_72
« : 20 Травень 2015, 17:48:48  »

Добрый день, уважаемые!
Мне необходимо составить опросный лист на электроснабжение жилого дома.
Исходные данные: 17 этажей, 100 квартир (на электроплитах до 8.5кВт), два лифта (пассажирский - 11кВт, грузовой - 15кВт), дымоудаление - 45кВт, пожарные насосы - 30кВт, насосная станция холодной воды - 5кВт, теплопункт - 5кВт. Дом будет по ІІ-й категории надежности, лифты по І-й, дымоудаление по І-й, пожарные насосы по І-й, насосная станция и теплопункт по ІІ-й.
Вопрос: Какие из приведенных потребителей относятся к "Аварийной броне"?
Мы думаем что будет относится: дымоудаление, лифты, пожарные насосы.