Автор: Sanuch
« : 27 Січень 2015, 12:20:17 »Roman, на зауваження інспектора щодо пожежогасіння відповідайте про відповідність завданню на проектування, відповідати на приписи це відповідальність замовника, а не проектувальника.
у завданні на проектування вказана конкретна система протипожежного захисту, а саме система пожежної сигналізації.Тогда Вы чисты. Вы спроектировали то, что Вам поручили. А замечание инспектора (силы в данном случае не имеющее) - к сведению заказчика.
завдання замовника, у якому чітко зазначено СПЗ - система пожежної сигналізації.Мав на увазі, що у завданні на проектування вказана конкретна система протипожежного захисту, а саме система пожежної сигналізації.
Все-таки, что там четко сказано, СПЗ или СПСПолностью согласен с rga потому что если СПЗ то необходимо было проектировать и пожаротушение.
у якому чітко зазначено СПЗ - система пожежної сигналізації.В общем-то, это может быть важно. Все-таки, что там четко сказано, СПЗ или СПС?
- а может система пожежного захисту, а не пожежної сигналізаціїСистема Пожежної Сигналізації - як складова частина Системи Протипожежного Захисту. Згідно Норм, про які і нагадав інспектор, з'явиться (рано чи пізДно) і ПГ - ПожежоГасіння. Я вважаю, що ніхто нічого не переплутав.
СПЗ- а может система пожежного захисту, а не пожежної сигналізації