Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: pvm
« : 14 Січень 2009, 14:05:40  »

Каталог выпускает ИЗГОТОВИТЕЛЬ оборудования, а решение о его конкретном применении принимает проектировщик или монтажник, поэтому окончательное решение за вами.
Автор: aleks
« : 14 Січень 2009, 13:54:11  »

спасибо за информацию...ватровские ЛПП для П-1 и П-11, в ихнем каталоге так написано...
Автор: pvm
« : 14 Січень 2009, 13:47:06  »

Согласно информации, полученной у инженера "Световых технологий" (правда, по телефону), рассеиватели светильников "ARCTIC", как и LZ - из горючего материала, следовательно применять их в складских помещениях категории П-IIа нельзя.
Автор: Electrician
« : 23 Грудень 2008, 15:42:52  »

Цитата: aleks
у ватры тот же арктик...
зато отечественный  :D
Автор: aleks
« : 23 Грудень 2008, 15:25:20  »

у ватры тот же арктик...
все равно, спасибо  :)
Автор: Electrician
« : 23 Грудень 2008, 14:50:13  »

в архиве я бы сильно эстетикой не заморачивался - безопасность дороже. Если бы кто видел, под какими светильниками я работаю  :D - трудно совместить приличную защиту, эстетику и дешевизну. Посмотрите каталоги Ватры, там у них были светильники с ЛЛ, в защищенном исполнении, за эстетику правда не ручаюсь  :-[
http://www.vatra.te.ua/download.php
есть и другие производители, Элотек например
http://www.elotek.com.ua/index.cgi?action=selkateg&lang=ru&ID=6&SID=17#content
Автор: aleks
« : 23 Грудень 2008, 14:26:07  »

суть такова, что есть в админздании архив, "книгосховища" разные. подвесной потолок там не предусматривается. во всех (почти) помещениях (с н.у.) используются потолочные 4х18. помещение архива маленькое. поставить там что-то типа арктик 2х18...не сильно естетично (это ж не цех и не промпомещение,там люди работать будут), как по мне. если б был подвесной, можно чтото типа owp/r... есть вариант owp, но там компактные лампы, не хотелось бы разнобой давать... хочу найти что-то типа owp/r, но не встраиваемый, а потолочный. неужели таких не выпучккают? ну а отечественные потому что объект гос...
Автор: Electrician
« : 23 Грудень 2008, 14:06:05  »

а в чем собственно проблема? там ведь ограничение идет только по классу защиты оболочки (табл. 5.3 ДНАОП 0.00-1.32-01), для светильников с ЛЛ - IP 23. Но если это склад, тогда конечно могут быть некоторые затруднения, поскольку тот же ДНАОП говорит:
5.9.2. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадение из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное стекло, защищающее лампу с отражателями и рассеивателями из материала, не поддерживающего горение. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих материалов. Ну а на пожароопасном производстве такого класса я ставил серию ARCTIC (Световые технологии, не отечественный правда производитель) - он вписывался в дизайн существующей части цеха, расширение которого, я освещал. А степень защиты у него завышена была относительно требований (65 против 23)
Автор: aleks
« : 23 Грудень 2008, 12:47:10  »

подскажите какой светильник лучше использовать в помещениях П-ІІа?
хотелось бы найти на ЛЛ 18 Вт отечественного производства, но пока мои поиски ничего не дали...