Повідомлення в цій темі

Автор: florien
« : 04 Січень 2018, 16:02:00  »

Может немного поздновато. Но желательно, что бы проектировщик ОВ указал характеристики вводного устройства в щите управления, помимо нагрузки и коеф. мощности. А в остальном все так как уже было сказано - Щит управления выбирает специалист раздела ОВ.
Автор: red13
« : 07 Грудень 2017, 11:53:07  »

Питание подать -понятно, что электрик, а управление?
Управление обычно на стороне или ОВ или АСУТП. Когда приходилось сталкиваться с подобным, то шкафы управления и пульты это было у смежников. Только подвод питания к шкафам управления. В случаи отдельно стоящего шкафа управления иногда силовые кабели между установкой и шкафом. 
Автор: Сугор
« : 07 Грудень 2017, 11:52:00  »

Nika5, в данном случае ОВешники должны были выдавать задание автоматчикам, а автоматчики уже выдают задание электрикам
Автор: Nika5
« : 07 Грудень 2017, 09:52:54  »

Добрый день! Я не стала создавать отдельную тему,  так как вопрос аналогичный.  Кто с этим сталкивался отзовитесь! Нужен совет и информация по вопросу подключения приточной установки. Приточная установка, по заданию раздела ов, включает - вентилятор ВКПИ 900х500 ЕС(2, 98кВт, 380в), электронагеватель НК 900х500-45,0-3 У (3х45 КВт), заслонка с сервоприводом, фильтр, шумоглушитель, жалюзийные решетки, воздуховоды и расположена под крышей и обслуживает 1-й этаж и управлять ею нужно  с 1-го этажа. Как я понимаю это должно быть так- силовой щит ставится по месту(рядом с приточкой)- от него запитать вентилятор, заслонку и калорифер, а пульт управления всей приточной уст. - на 1-ом этаже.  Существует ли готовое решение? Есть ли готовые щиты управления и где купить? Если их нет, то где заказать? Поделитесь ссылками.  Я думаю эта ситуация часто встречается.  К слову- у меня таких приточек- 5, мощные только 2, 3- поменьше, времени как всегда, от слова "совсем". И вообще- кто должен заказывать щиты управления для ПУ, проектировщик ОВ или ЭМ?  Питание подать -понятно, что электрик, а управление? Спасибо всем отозвавшимся.
Автор: andery
« : 17 Грудень 2014, 11:19:41  »

Спасибо!
Я всегда вел 1 кабель и писал ПУ в комплекте с вент. оборудованием.
Просто решил уточнить.
Автор: Sergik
« : 17 Грудень 2014, 10:45:31  »

andery, запросите у вентиляционщиков информацию (паспорт) на установку, там должна быть эл. схема...
Автор: Roman3R
« : 17 Грудень 2014, 10:40:21  »

Один на всю мощность или два кабеля на вентилятор и воздухонагреватель?
Якщо вентустановка комплектується шафою управління , тоді на цю шафу живлення передбачити одним загальним кабелем .
При окремій комплектації вентилятора і калорифера , необхідно це питання вирішувати разом з автоматчиками .
Автор: grossel
« : 17 Грудень 2014, 10:31:38  »

Раз сантехники выбирали ПУ по своим расчетам, должен быть каталог, в котором в разделе принадлежности должны быть комплектующие: шкаф управления, пульт управления, термостат или датчик температуры. А возможно и схема подключения при разной комплектации. Как правило на шкаф приходит питающий кабель с учетом режима работы ПУ (по тепловой мощности или в режиме охлаждения) если работает и в том режиме и в другом (прохладное время с подогревом, в летнее на охлаждение) выбираем по максимальной нагрузке (как правило это режим тепловой). А уже с ШУ ведут на пульт ПУ, термостат, вентилятор. Тоесть нужна информация и правильный заказ на комплектацию.
Автор: andery
« : 17 Грудень 2014, 09:48:36  »

Вентиляционщики выдают задание в приточной вентиляцией.
Приточная установка: вентилятор 0.75кВ, 220В. Воздухонагреватель 16кВт, 380В.
Сколько кабелей нужно тянуть к приточной установке?
Один на всю мощность или два кабеля на вентилятор и воздухонагреватель?
Так же от этого зависит выбор расцепителя для отключения вентиляции при пожаре.