      1. Если объект в Украине - РД не действует (и слава Богу!).
      2. Сетка защищает только то, что лежит ПОД ней. Чудес не бывает, удар мощной молнии выбъет примечательную дыру в "пироге". Слабенький ток проколет в гидроизоляции маленькую дырочку, сквозь которую вода растечётся вширь по утеплителю. Заказчик может выбрать желаемое  :) Сам видел, как обломки бетона из расколотой молнией обочины, словно шрапнелью, изрешетили кору тополя, что рос в 2 м.
      Под поверхность кровли можно уложить МОЛНИЕОТВОДНУЮ сетку. Для приема удара молнии в узлах сетки следует установить грибовидные молниеприемники (у ОБО это арт. 5405769). При этом не забывайте, что углы кровли примут на себя 50% всех ударов, положенных зданию. Так что защищать их следует исключительно стержнями.
Автор: Andrey60
« : 14 Листопад 2014, 16:45:26  »

Спасибо учту.
Автор: Сугор
« : 14 Листопад 2014, 16:02:10  »

Andrey60, если сетка будет над утиплителем, то ничего страшного не вижу. А если есть, какие либо опасения, то об этом нужно говорить руководству и искать решение, к примеру заменить утеплитель. У меня была похожая ситуация, сетка проложена на подставках по кровле из горючих материалов, на замечание с моей стороны мне ответили что поверх рубироида быдет насыпан щебень
Автор: Andrey60
« : 14 Листопад 2014, 15:49:04  »

Т.е. если плиткой закроют сетку проблем быть не должно?Просто полистирол который шел как негорючий горел за милую душу.
Автор: Сугор
« : 14 Листопад 2014, 15:38:48  »

Сугор а если там утеплитель горючий?
   
Andrey60, какой например? Я же написал, что очень много зависит от пирога кровли. На эксплуатируемой кровле сетка не может лежать открыто, это будет мешать эксплуатировать кровлю. Если на кровле уложена плитка, то по верх утеплителя должна быть гидроизоляция и стяжка, вот в стяжку сетка и закладывается. На сколько я знаю пожарники не разрешают использовать на кровле горючие материалы
Автор: Andrey60
« : 14 Листопад 2014, 15:27:51  »

Сугор а если там утеплитель горючий?
Автор: Сугор
« : 14 Листопад 2014, 15:21:02  »

Можно ли молниеприемную сетку  на  эксплуатируемой крыше жилого дома закладывать в пирог?
MAKSIM, можно и даже нужно, но многое зависит от пирога кровли и оборудования которое на кровле стоит, скорее всего одной сеткой не обойдется и придется ставить стержневые молниеприемники
Автор: Andrey60
« : 14 Листопад 2014, 15:15:05  »

Был приблизительно такой же спор с заказчиком. На кровле был пирог с горючим полистиролом.
По РД 34.21.122-87 п.2.11 у нас прописано что сетка должна быть уложена на кровлю сверху или под несгораемые утеплители или гидроизоляцию. Положил сверху пока на объект не ездил)
Автор: MAKSIM
« : 14 Листопад 2014, 15:02:42  »

Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите найти истину
Возник спор между мной и гл.архитектором. В чем вопрос. Можно ли молниеприемную сетку  на  эксплуатируемой крыше жилого дома закладывать в пирог?