Автор: yuoras
« : 21 Січень 2015, 20:49:41  »

Я паралелил тоже работает.
А смысл их паралелить!
Автор: Serg_3
« : 21 Січень 2015, 19:31:34  »

пассивные разветвители интерфейсов для организации магистрали
В Епицентре видел такие.

может надо паралелить (data a) и a, (data b) и b.
Я паралелил тоже работает.
Автор: Sanja_305
« : 07 Листопад 2014, 15:11:51  »

А использует кто-то пассивные разветвители интерфейсов для организации магистрали как показано на схеме? Если да, то какие? Нашел ПР-3, но он российского производства, может в нас кто-то делает...
Автор: yuoras
« : 05 Листопад 2014, 12:14:24  »

Расстояние в 2 метра не требует экранирования.
Автор: Sanja_305
« : 05 Листопад 2014, 11:23:59  »

Спасибо. Я подумал, что может надо паралелить (data a) и a, (data b) и b. Экран витой пары подключается к common ground на каждом участке витой пары? Нужно ли это делать, если расстояние между счетчиками до 2 метров?
Автор: yuoras
« : 05 Листопад 2014, 10:06:55  »

На Вашей схеме всё и так понятно.
Если между счётчиками есть большое расстояние используйте экранированную витую пару.
По подключению  RS-485 .используется обыкновенное параллельное соединение.
Дата А с первого счётчика идет на второй с второго перемычкой на третий и так дальше
Дата Б с первого счётчика идет на второй с второго перемычкой на третий и так дальше.
Автор: Sanja_305
« : 05 Листопад 2014, 08:17:54  »

Без преобразователя, витой парой к RS-485. Схемка ниже.

Автор: yuoras
« : 04 Листопад 2014, 16:54:28  »

Через какой преобразователь интерфейсов хотите подключать?
Автор: Sanja_305
« : 04 Листопад 2014, 14:28:57  »

Здравствуйте! Ребята, подскажите как правильно подключить данный счетчик по 485-му интерфейсу?
Ниже, из технического руководства, приведена картинка RS-485.