Автор: grossel
« : 22 Травень 2014, 09:24:33  »

grossel что-то вроде этого?
Данную схему лучше использовать, как простенькую без наворотов, в цепях АВР питания небольних однофазных нагрузок или в цепях управления и сигнализации. Например в схемах сигнализации загазованности, контроля наличия жидкости в канализационных колодязях при просадочных грунтах и т.д. В даном случае, нагрузка 3-х фазная с резервированием по второму вводу от дизель-генератора, поэтому должна быть задержка при пуске и переходе с одного ввода на другой и естественно предусмотрен автоматический запуск от стартерной батареи дизель-генератора и отключение его при появлении напряжения на основном вводе. Кроме того в свете поставленной задачи, должен быть предусмотрен не только автоматический пуск и останов, но и "ручной пуск" генератора, тоесть необходимо в цепь управления генератора ставить ключ выбора режима
"Авт."-0-"Руч."
Автор: Andrey60
« : 21 Травень 2014, 15:29:47  »

grossel что-то вроде этого?
Автор: grossel
« : 21 Травень 2014, 15:15:13  »

Предыдущая схема нормальная и ее можно исползовать, доставив только промежуточное реле для запуска дизель-генератора или использовать для этой цели контакты контактной приставки.
Как вы видите и в той и в этой комплектации есть автоматы защиты и коммутирующие контакторы, а схема отличается принципом контроля наличия напряжения на основном вводе. В моей предложеной комплектации в целях экономии одно промежуточное реле можно выкинуть, а контактор основной цепи (катушку его) подключить сразу после автомата.
 При наличии напряжения на основном вводе контактор КМ1 сработает и разомкнет контакты приставки выдержки времени в цепи промежуточного реле ввода от дизель-генератора.  Выдержка времени 10-180 с исключает ложное срабатывание схемы включения дизель-генератора при кратковременных посадках напряжения. При исчезновении напряжения на основном вводе с выдержкой времени замкнутся контакти приставки и подадут напряжение на промежуточное реле  схемы запуска дизель-генератора, реле замкнет также свои контакты в схеме включения контактора КМ2 подготовив его к включению при пуске дизель-генератора. При появлении напряжения на основном вводе, контакты приставки в цепи управления промежуточного реле дизель-генератора и контактора КМ1 разомкнутся и оключат генератор и контактор КМ2.
 Схему можно доработать на предмет сигнализации о работе дизель-генератора и вместо приставки на контакторе, использовать реле времени которое с выдержкой времени будет включать дизель-генератор при исчезновении напряжения на основном вводе и мгновенного его отключать при появлении напряжения, задерживая включение контактора КМ1, чтобы подстраховатся от возножных накладок при отключении дизель-генератора.
Автор: alquimista412
« : 21 Травень 2014, 11:48:28  »

                                           Комплектующие аппараты фирмы ИЭК:
1. Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток расцепителя 32А: ВА47-29М/3Р/С32 -2 шт.
2. Контактор малогабаритный на ном. ток 32А, Uк=230В, 3-х фазный: КМИ-23211-2 шт.
3. Приставка к контактору КМИ с выдержкой времени при отключении 10-180с, контакты 1з+1р: ПВИ-23-1 шт.
4. Реле промежуточное на 3-и переключающих контакта, 5А: РЭК78/3-2 шт.
5. Разъем для установки реле на DIN-рейку с винтовыми зажимами для подключения: РРМ78/3 -2 шт.
Можно описание подключения и работы этого всего?  :-[
Автор: Andrey60
« : 21 Травень 2014, 11:46:49  »

вот
Автор: alquimista412
« : 21 Травень 2014, 11:42:23  »

схема в помощь
Схему в pdf или как картинку можно? :)
Автор: Andrey60
« : 21 Травень 2014, 11:15:37  »

схема в помощь
Автор: grossel
« : 21 Травень 2014, 11:04:29  »

                                           Комплектующие аппараты фирмы ИЭК:
1. Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток расцепителя 32А: ВА47-29М/3Р/С32 -2 шт.
2. Контактор малогабаритный на ном. ток 32А, Uк=230В, 3-х фазный: КМИ-23211-2 шт.
3. Приставка к контактору КМИ с выдержкой времени при отключении 10-180с, контакты 1з+1р: ПВИ-23-1 шт.
4. Реле промежуточное на 3-и переключающих контакта, 5А: РЭК78/3-2 шт.
5. Разъем для установки реле на DIN-рейку с винтовыми зажимами для подключения: РРМ78/3 -2 шт.
Автор: alquimista412
« : 21 Травень 2014, 10:20:39  »

Доброго дня! Помогите в решении вопроса. Есть 3х фазный ввод 32А , есть бензиновый генератор 3х фазный. Надо: при отключении сети, заводится генератор, все питается от него. Затем появилась сеть - генератор выключился, все перешло на питание от сети. Дополнительно: допускается завод генератора вручную (он со стартером), но выключен е его должно быть автоматически. Логически схему представляю из контакторов с мех защитой, реле выбора фаз. Но какое оборудование надо не пойму :wall: помогите :-[