Автор: Dmitrik
« : 16 Березень 2015, 18:07:45  »

Кто-нибудь еще делал ТП, пристроенную к жилому дому, с сухими трансами?
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Квітень 2014, 17:49:00  »

Надо быть оптимистом. Генплан уже согласован.
И на нем есть пристроенная ТП? и это согласовано?
Ну тогда в чем вопросы?
Автор: Arelav
« : 02 Квітень 2014, 17:00:29  »

Надо быть оптимистом. Генплан уже согласован.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Квітень 2014, 15:16:32  »

Думаю что пристроенную к Жилому дому ТП не разрешит ни Киевэнерго, ни, в первую очередь, ГлавАПУ на этапе согласования Генплана.
Автор: Arelav
« : 02 Квітень 2014, 14:05:14  »

Как я понимаю, быть или не быть пристроенному ТП к дому решает Киевэнерго (в Киеве).
Автор: grossel
« : 02 Квітень 2014, 11:54:54  »

В системе названой нормативной документации доминирующее положение занимает ПУЭ, которое в разделе 4.2 п.4.2.70 дает разяснение, что при проектировании встроеных и пристроенных ТП в жилые и общественные здания, нужно руководствоваться НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.3.3. ДБН В.2.5-23-2010 только допускает своим п.2.11 возможность размещения ТП при выполнении определенных условий и согласования с МЧС и санстан.МОЗ.
Автор: Arelav
« : 02 Квітень 2014, 11:29:45  »

Спасибо!
Бывает необходимость и желание заказчика. В данном случае они совпадают, придется делать ТП пристроенное
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Квітень 2014, 11:11:06  »

Противоречия как такового нет. ДБН разрешает "Как исключение" с кучей согласованией - СЭС, пожарники и пр.
Это очень хлопотно и далеко не факт что пройдет успешно.
Поэтому сейчас многие встраивают ТП в Паркинг, который к дому прилагается сейчас в обяз., с соответствующими противопожарными мерами.
Автор: Arelav
« : 02 Квітень 2014, 10:18:47  »

Уважаемые профессионалы проектировщики, прошу вашей помощи разъяснить: можно пристраивать к офисно-жилому дому ТП или нет?
Согласно ДБН 360-92** п.8.20:
"Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответ¬ственно не менее 25 м и 15м";
                ДНАОП 0.00-1.32-01:
2.3.3. В жилых домах, спальных корпусах различных учреждений, в школах и других учебных заведениях не допускается размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (далее - ТП).
В других общественных, административных и бытовых зданиях допускается размещать встроенные и пристроенные подстанции при условиях использования сухих трансформаторов, устанавливаемых на амортизаторах.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных или отдельно построенных ТП должно выполняться согласно требованиям раздела 4 ПУЭ.;
                ДБН В.2.5-23:2010:
2.11 У спальних корпусах різних установ, у дитячих та дошкільних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається.
У громадських будинках та спорудах іншого призначення дозволяється розташовувати вбудовані і прибудовані ТП, КТП, ЗРП напругою до 10 кВ.
У житлових будинках, як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за узгодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду і санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.
  Мне кажется, что градостроительный ДБН 360-92** говорит только об отдельно стоящих ТП и ничего не говорит о встроенно-пристроенных. А вот ПУЭ и ДБН В.2.5-23:2010 спорят. Чем пользоваться? Последний выпущенный по дате "ЗАКОН" вроде бы разрешает пристраивать ТП.