Автор: grossel
« : 13 Березень 2014, 12:45:58  »

Дякую, я вніс зміни в розрахунок.
Автор: SergyK
« : 06 Березень 2014, 15:40:34  »

Перетин жил 3х200 наче не зовсім стандартний.
185, 240
Чи такий є і 200?
Автор: grossel
« : 06 Березень 2014, 14:18:09  »

То есть чтобы обеспечить 1 категорию мне нужно закладывать 4 кабеля 3х185?
Да, 2 линии по 2 кабеля разнесенные на расстояние 1 м - при 1 категории электроснабжения. Почему же падение 6,7%?
Я ведь выложил расчет падения напряжения для ваших условий выше? Пересчитайте сами. Можете проверить по формуле приближенной:
                        U%= Pн х L x 100000/S x j x U xU = 3000 х 4000 х 100000/2 х 185 х 1/0,026 х 6000 х 6000 =2,34%
Автор: СергейВячеславович
« : 06 Березень 2014, 13:56:58  »

И еще вопрос, почему потеря должна составлять 2,5%, у меня по расчету получается 6,7%
Автор: СергейВячеславович
« : 06 Березень 2014, 13:45:43  »

То есть чтобы обеспечить 1 категорию мне нужно закладывать 4 кабеля 3х200?
Автор: grossel
« : 06 Березень 2014, 13:28:43  »

 Двумья кабельными линиями состоящими из двух кабелей сечением 3х185 мм.кв, проложеных на расстоянии 1 м.
Расчет см. ниже.
Автор: СергейВячеславович
« : 06 Березень 2014, 12:56:41  »

проект реконструкции ПС 110/6 кВ «Орион» и реконструкция существующей кабельной  линии 6 кВ протяжённостью 4 км мощностью 3,0 МВт потребитель первой категории.
Автор: boss
« : 06 Березень 2014, 12:54:39  »

лучше выложи ТУ почитать
Автор: СергейВячеславович
« : 06 Березень 2014, 11:58:57  »

Друзья, требуется выполнить проект кабельной линии 6кВ до ТП расположенной в 4х километрах. ТП должно запитываться по 1 категории. ТП рассчитывается на 3МВт. До этого с такими нагрузками никогда не работал, подскажите какие кабеля заложить на такую мощность при такой длине трассы? прокладка планируется землей.