Автор: n_shtefanova
« : 25 Вересень 2013, 18:04:06 »Спасибо большое всем.
Если будут еще какие-то мысли по данному поводу, буду рада почитать))
Если будут еще какие-то мысли по данному поводу, буду рада почитать))
Как минимум,в ДСТУ еще много ограничений есть , в том числе и по шлейфам, например п. А.6.2.2.1 "Ограничение влияния неисправностей".
Как минимум, если зона ПС в пределах здания выходит за границы одного пож отсека, то есть ограничение по площади этажа зоны - 400м2.Зона ПС и шлейф ПС - совершенно разные вещи в случае адресных систем.
Отдельно стоящее здание - можно поставить равенство с пож отсеком. Или нет?
Следовательно, можно "одним адресным шлейфом зацепить несколько зданий" при условии соблюдения ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Еще и зона СО должна совпадать с зоной ПС.
Как минимум, если зона ПС в пределах здания выходит за границы одного пож отсека, то есть ограничение по площади этажа зоны - 400м2.ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009Эти условия не для заданного вопроса.
п. 6.3.2 и п. А.6.3.2 - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.
Так что ответ rga.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009Эти условия не для заданного вопроса.
п. 6.3.2 и п. А.6.3.2 - Зони пожежної сигналізації
Все условия четко изложены.