Автор: Anatoliy57
« : 07 Вересень 2013, 13:22:07  »

СНиП 3.05.06-85
3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
3.9. В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.

Ваш заказчик считал геометрическую длину трассы.
 Кабель как бы вы не ложили имеет разницу с геометрической длинной трассы.
Судя по вашим данным 7 км и 6 км вы где то примерно в зоне  10 - 15 % запаса.

В русском СП 31 взято с ВСН 59-88
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

Вот теперь и считайте свои потерявшиеся километры
Автор: grossel
« : 07 Вересень 2013, 10:48:35  »

Це було для зовнішніх мереж
Если интересуетесь историей, 6% надбавку на изгибы, повороты и отходы при внутреннем монтаже кабелей устанавливает письмо Госстроя СССР №89-Д от 17.12.79г.
Автор: grossel
« : 06 Вересень 2013, 22:12:17  »

Да нет, это как раз для внутрених сетей в том числе и для автоматики. Для наружных 1-2% согласно СНиП3.05.06-85 с укладкой змейкой в траншее.
Автор: Roman3R
« : 06 Вересень 2013, 17:58:03  »

письмо Госстроя СССР которое устанавливало требование по заказу кабеля с 6%
Це було для зовнішніх мереж
Автор: grossel
« : 06 Вересень 2013, 17:28:36  »


Делаем объект и заказчик потом с линейкой считает кабель уложенный . посчитал и он не совпадает с выданым !
выдали 7 км а насчитали только 6 !
я знаю что ни метра не ушло налево !
что не посчитано ? какой провис кабеля в гофре и какой процент брака нужно учесть ?
Что прямо линейкой намерял 6 км? Раньше существовало письмо Госстроя СССР которое устанавливало требование по заказу кабеля с 6% надбавкой на изгибы, повороты и отходы к электрооборудованию.
Не думаю, что эту цифру брали с потолка. Потому-что был контроль КРУ и стройбанка по финансированию.
Автор: Roman3R
« : 06 Вересень 2013, 14:17:56  »

выдали 7 км а насчитали только 6 !
я знаю что ни метра не ушло налево
А ви переміряли отриманий кабель від замовника ?
Автор: Grigoriy
« : 06 Вересень 2013, 13:59:02  »

это все посчитали по 80 см и по 1.2 как по проекту ...
http://eom.com.ua/Smileys/MiniSmiles/sad.gif
Автор: andery
« : 06 Вересень 2013, 13:53:26  »

Выпуски на светильники, розетки, выключатели.
Бывает так, что и 20-40 см сопли запас делают.
Автор: Grigoriy
« : 06 Вересень 2013, 13:51:10  »

Доброго Всем времени суток .

Делаем объект и заказчик потом с линейкой считает кабель уложенный . посчитал и он не совпадает с выданым !
выдали 7 км а насчитали только 6 !
я знаю что ни метра не ушло налево !
что не посчитано ? какой провис кабеля в гофре и какой процент брака нужно учесть ?