« : 03 Червень 2013, 23:25:56 »Це ж я їм і сказав. Мені говорили що є норми МЕК по виконанню такого обладнання, цікаво було б подивитись що європейці пишуть в таких випадках.
Так, на вводі я розумію що повинен бути. Але вони вимагали власний, незалежний контур, не зв'язаний з ГЗШ всього об'єкту (система ТТ).Вячеслав Володимирович, неплохо было бы чтобы они это обосновали с сылками на нормы
*Див. 1.7.26 ПУЕ.Системи ТN-S та ТN-С-S не передбачають власного додаткового контуру заземлення!!!Из чего Вы сделали такой вывод?
1) В приміщення насосних станцій та іншого тех. обладнання прокладаю штабу 25х4мм. Найбільший переріз що приходить на щит обладнання - 75 мм.кв (мідь). Отже, дану систему заземлення з ГЗШ потрібно з'єднати провідником S/2=35мм.кв (теж мідь), вірно???
2) До щитів обладнання необхідно прокладати 5-ти жильний кабель, чи достатньо 4-х, зважаючи на наявність своєї шини заземлення?
3) Інше обладнання басейнів. У нас хочуть по контуру басейнів прокласти свої шинки для заземлення обладнання, АЛЕ з металевого там лише драбини для заходу відвідувачів у воду. Думаю тут буде достатньо "кинути" ПВ3 на металеві частини. Якщо так то знову, яким перерізом? Повинен цей провід бути ПВ3 нг?