Автор: Diez
« : 29 Квітень 2013, 13:03:40  »

У Шнайдер Електрик есть методичка "Выпуск № 11. Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей" в которой  естьтаблица  Рекомендуемые величины мощностей отдельных электроприёмников и расчетных коэффициентов
Кс для сауны 4-12 кВт = 0,8
методичка помойму есть в файлообменнике на форуме
Автор: Сугор
« : 28 Квітень 2013, 14:16:46  »

plotpik, кроме каменки в сауне есть и другое оборудование: насосы, вентиляторы, освещение. В любом случае Рр не может быть меньше мощности самого мощного оборудования
Автор: plotpik
« : 27 Квітень 2013, 22:01:58  »

Попробуйте пообщатся с технологами, что они вам скажут.  Сауны работают постоянно в часы работы вашего комплекса,?

Не знаю. Наверное. Думаю их будут сдавать арендаторам
Как вы думаете-если вести Кс=0,7-этого будет достаточно?
Автор: Юрий
« : 27 Квітень 2013, 15:32:52  »

Попробуйте пообщатся с технологами, что они вам скажут.  Сауны работают постоянно в часы работы вашего комплекса,?
Автор: Юрий
« : 27 Квітень 2013, 15:24:39  »

Вы так легко сдаетесь?
Автор: plotpik
« : 27 Квітень 2013, 15:08:37  »

По данным адресам, к сожалению ничего подходящего не нашел
Но все равно-всем спасибо
Автор: Юрий
« : 27 Квітень 2013, 13:23:34  »

Пробывали смотреть в "Справочных данных по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" от Тяжпромэлектропроекта?
Автор: plotpik
« : 27 Квітень 2013, 13:15:38  »

Всем привет
Проектируем спортивный комплекс, в котором, кроме всего прочего предусмотрены две сауны, в каждой  печь- каменка-31квт
Установленная мощность силового электрооборудования на комплекс - 740кВт
Вопрос в следующем-какой коэффициент спроса взять на сауны? Нигде такой информации не нашел. Взял для саун Кс=0,5, а
сейчас думаю-не слишком ли мало? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Буду очень признателен за совет