Автор: Roman3R
« : 14 Березень 2013, 15:06:40  »

Например, корни вырастут и повредят кабель или копать тяжело и т.д.
зменшувати цю відстань за умови прокладання кабелів у трубах

Автор: Dmitrik
« : 14 Березень 2013, 14:59:00  »

з орrанізацією, у віданні якої перебувають зелені насадження согласовать за вознаграждение я думаю не проблема. А на кабеле это может негативно отразиться? Например, корни вырастут и повредят кабель или копать тяжело и т.д.?
Автор: Roman3R
« : 14 Березень 2013, 14:36:46  »

Можно ли так близко приближаться к деревьям с учетом прокладки кабеля в трубах? (расстояние до деревьев где-то 0,7-0,8м)
ПУЕ .
2.3.62. у разі прокладання КЛ у зоні насаджень відстань від кабелів до стовбурів дерев має бути не менше ніж 1,5 м. Дозволено за узroдженням з орrанізацією, у віданні якої перебувають зелені насадження, зменшувати цю відстань за умови прокладання кабелів у трубах методом підкопування чи rоризонтальноrо буріння.

Автор: Dmitrik
« : 14 Березень 2013, 14:14:24  »

Я попросил то, что мне нужно. Вы можете создать свою тему и задать все интересующие Вас вопросы там. Спасибо за Ваше мнение.
Автор: Kobe4
« : 14 Березень 2013, 13:34:40  »

Спасибо, только мне поможет совет опытного человека
Интересно,что будет являтся критерием опытности человека. Количество сообщений на форуме? А в листе общих данных, в качестве ведомости ссылочных и прилагаемых документов - ссылка на ответы опытных людей на форуме  еом.

Автор: Ustinov
« : 14 Березень 2013, 13:29:20  »

 Если не составит труда Вам посмотрите Арх.№1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кв в траншеях, чертеж 1.105.03тм-20. Данный материал можете найти в моих файлах. Удачи
Автор: Dmitrik
« : 14 Березень 2013, 13:22:24  »

Спасибо, только мне поможет совет опытного человека
Автор: Kobe4
« : 14 Березень 2013, 13:06:30  »

Проектирую КЛ-10кВ. Хочу проложить кабель ААБл-10 3х50 по краю аллеи, где нет асфальта. Смущают деревья (см. картинку). Можно ли так близко приближаться к деревьям с учетом прокладки кабеля в трубах? (расстояние до деревьев где-то 0,7-0,8м). Или лучше искать другое место? Спасибо.
И где картинка?
Типовик А5-92-27 в помощь + пує, раздел "кабельные линии".
Автор: Dmitrik
« : 14 Березень 2013, 13:00:43  »

Проектирую КЛ-10кВ. Хочу проложить кабель ААБл-10 3х50 по краю аллеи, где нет асфальта. Смущают деревья (см. картинку). Можно ли так близко приближаться к деревьям с учетом прокладки кабеля в трубах? (расстояние до деревьев где-то 0,7-0,8м). Или лучше искать другое место? Спасибо.