Автор: grossel
« : 06 Січень 2015, 10:13:44 »ПУЭ глава 4.2 табл.4.2.5
А зачем тогда шины так поднимают и опускают в переход, че не сразу в проем? Может это связано с обслуживанием (осмотром) чтоб головой не удариться?Расстояние от неогражденных токоведущих частей до пола помещения ЗРУ согласно табл.4.2.5., применим при размещении их вне закрытых камер. Для камер силовых трансформаторов с установленным барьером для осмотра трансформатора без захода в камеру, это расстояние не требуеться выполнять и высота до шин от пола регламентируется установкой шинного моста и высотой проходов обслуживания 1,9м.
расстояние в камере силового трансформатора от шин 0,4 кВВ камерах трансформаторів встановлюються бар’єри і такі відстані не нормуються .