Автор: yuli
« : 03 Грудень 2012, 13:18:10  »

Спасибо, большое. Теперь разобралась :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Грудень 2012, 13:09:59  »

yuli, В Вашем случае для расчета отсечки нужно отстроиться от максимального трехфазного тока на шинах РП-90, а проверять по максимальным 3-х фазным токам на питающих подстанциях.
Автор: yuli
« : 03 Грудень 2012, 12:46:59  »

Расчет токов кЗ
Автор: yuli
« : 03 Грудень 2012, 12:42:40  »

Мне надо посчитать отсечку на подстанциях ВУМ и Брест-Литовская
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Грудень 2012, 12:25:44  »

а расчетный ток отсечки я правильно считаю?
Да
Автор: yuli
« : 03 Грудень 2012, 09:50:38  »

а расчетный ток отсечки я правильно считаю?
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Грудень 2012, 09:09:12  »

yuli, Не совсем. По Шабаду: Проверка на чувствительность - 1,2 в месте установки защиты в НАИБОЛЕЕ благоприятном режиме, то есть в 3-хфазном максимальном.
Автор: yuli
« : 30 Листопад 2012, 17:05:45  »

Есть линия от ПС до РП. Чтобы посчитать отсечку, мне надо трехфазный максимальный ток кз на РП умножить на коэф-т надежности отсечки. Получаю расчетный ток отсечки. И чтобы проверить на чувствительность - двухфазный минимальный ток на ПС разделить на расчетный ток отсечки? Правильно или нет?
Автор: yuli
« : 30 Листопад 2012, 16:53:36  »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я считаю токовую отсечку. Расчетный ток отсечки=Кн*ток трехфазный максимальный в конце защищаемой лини. Проверка на чувствительность защиты - двухфазный минимальный в месте установки аппарата защиты / на ток отсечки.