Здравствуйте, коллеги. Опишу свою ситуацию.
Я выполняю стадию П для оздоровительного комплекса.
Есть ту на подключение - 300 кВт, вторая категория.
При расчете нагрузок нагрузки дымоудаления и пожаротушения не учитываются ,верно же?
Если их не учитывать в нормальном режиме, то у меня все получается - ровно 300 кВт, но если же посчитать в режиме пожара, то нет.
Нагрузки на дымоудаление 118 кВт, пожарные насосы - 22 кВт, то есть в сумме-140 кВт.
Может я как-то не так считаю, вычитала в нормах, что расчет нагрузок в режиме пожара должен учитывать, что пожар только в одной из секций.
Что это значит? У меня все установки на кровле стоят, какие секции? о чем речь и как верно посчитать нагрузку в режиме пожара?
Я из общей нагрузки вычитаю нагрузку на вентиляцию и кондеры и прибавляю 140 кВт на пожарные дела, может не так считать надо?
Очень жду вашего ответа.