Автор: rga
« : 11 Жовтень 2012, 11:52:10  »

Вот, нашла у себя интересное на заданную тему.
Выписка из ВСН 25-09-68—85*:
3.14. Крепление извещателей ОПС или их блоков должно производиться с помощью скоб или кронштейнов, либо непосредственно на несгораемом основании.
На этот документ (ВСН 25-09-68—85*) ссылаются "Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ
противопожарного назначения" (приказ МЧС Украины от 29.09.2011 № 1037), т.е. он действует.

Автор: rga
« : 28 Вересень 2012, 11:31:18  »

Ну, до некоторой степени претензии пожарных в данном вопросе я понимаю откуда взялись  :)
В ДБН В.2.5-13 было такое:
1.6.5
...
При подвеске извещателей на тросах должно быть обеспечено их устойчивое вертикальное положение, частота и амплитуда возможных вибраций не должны превышать значений, указанных в технической документации на извещатели.

Для чего их нужно крепить не к одному тросу, а к двум, протянутым параллельно. Нашим людям два троса протянуть вместо одного - сами понимаете. Отсюда и требование закрепить извещатель более надежно на неподвижную основу.
К слову, не вижу ничего невозможного.
А вот с подложкой под извещатель не так просто. Под кабель укладывать негорючий материал - это правильно. Кабель не должен перегореть пока не сработал извещатель. А вот представить ситуацию, когда извещатель уже сгорел (вместе с деревянным основанием), но так и не сработал, можно лишь в том случае, если извещатель неисправен. Чего не должно быть.  :)
Поэтому требование монтажа кабеля на подложку или на трос - есть, а требования монтажа извещателя не негорючее основание - нет.
Доказать это инспектору можно только одним путем - пусть пишет бумагу со ссылкой. Если сошлется на ПУЭ, так там только для кабеля. Отбиться можно. Одно "но". Кабель к извещателю должен подойти на негорючей подложке. Тогда законодательно все будет выполнено.
Автор: alex_1503
« : 28 Вересень 2012, 10:46:33  »

... Зачастую инспекторы, которые принимают работы, более безграмотнее инженеров Подрядчика...
Вот именно!!!!!!!!!!! Поэтому нужно их заставдять обосновывать свои претензии
Автор: Raf
« : 28 Вересень 2012, 10:14:26  »

Если инспектор "свой", все налажено - можно и спросить, а если нет - тогда не стоит. Вы таким образом показываете свою зависимость от них, слабость... Зачастую инспекторы, которые принимают работы, более безграмотнее инженеров Подрядчика...
Автор: alex_1503
« : 28 Вересень 2012, 07:11:54  »

...так как они требуют чтобы извещатели были на потолке, а не висели на троссе
А на какой норматив они ссылаются?
Автор: serg_gl
« : 27 Вересень 2012, 21:56:30  »

Проконсультируйтесь у инспекора который будет принимать систему...так как они требуют чтобы извещатели были на потолке, а не висели на троссе
Автор: rga
« : 19 Вересень 2012, 13:23:27  »

Автор: Raf
« : 19 Вересень 2012, 10:47:56  »

Я бы не советовал Вам делать пролет на 150 метров. Такое расстояние даже не делают на ВЛ-0,4...

Думаю, что у вас перекрытие из ребристых плит, так почему нельзя трос периодически "пристегивать" к плитам? Метров через 20-ть? Или, если поднимать вверх нельзя, сделать опуски из перекрытия на шпильках и к ним крепить трос (как делают в супермаркетах типа Метро, Эпицентр и т.д.)...
Автор: славик борік
« : 19 Вересень 2012, 09:46:32  »

Доброго дня, форумчани! Зіткнувся з проблемою. У виробничому приміщенні необхідно шлейфи ПС прокладати по тросах. Довжина троса - 150м. Можливо хтось з таким стикався. Цікавить, як розрахувати діаметр троса враховуючи той факт, щоб провис троса не був більше 45см.