Автор: Raf
« : 19 Вересень 2012, 12:33:57 »Это точно... Печально... Видел, чтобы экономили, но так... Скупой платит дважды...
Коробка - типа, пересечениеЯкщо коробка клемна заборон ніде немає але якщо це звичайна відгалужувальна коробка на скрутках - вважаю що це один пучок .
А не боитесь пробоя между сетями? Дешевле все таки поставить две коробки...Боимся. Но заказчик считает, что дешевле одна коробка. Чтоб отбиться, нужна нормативная ссылка. Ее и ищу.
можна послатися на ПУЕ , це можна трактувати як один пучок .Не совсем. Кабели идут как положено, разными трассами на нужном расстоянии. Но пересечение кабелей-то допускается. Коробка - типа, пересечение.
существуют ли нормативные запреты (или ограничения) на возможность коммутации в одной коробке силовых (220В) и слаботочных (24В) цепей?Моя думка , краще цього не робити , можна послатися на ПУЕ , це можна трактувати як один пучок .