Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Raf
« : 19 Вересень 2012, 12:33:57  »

Это точно... Печально... Видел, чтобы экономили, но так... Скупой платит дважды...
Автор: rga
« : 19 Вересень 2012, 11:59:17  »

Коробка клеммная, причем, общая колодка для 220В и 24В.
Запрета нет... Печально... :(
Автор: Roman3R
« : 19 Вересень 2012, 11:30:41  »

Коробка - типа, пересечение
Якщо коробка клемна заборон ніде немає але якщо це звичайна відгалужувальна коробка на скрутках - вважаю що це один пучок .
Автор: rga
« : 19 Вересень 2012, 11:16:00  »

А не боитесь пробоя между сетями? Дешевле все таки поставить две коробки...
Боимся. Но заказчик считает, что дешевле одна коробка. Чтоб отбиться, нужна нормативная ссылка. Ее и ищу.

можна послатися на ПУЕ , це можна трактувати як один пучок .
Не совсем. Кабели идут как положено, разными трассами на нужном расстоянии. Но пересечение кабелей-то допускается. Коробка - типа, пересечение.
Автор: Roman3R
« : 19 Вересень 2012, 10:53:16  »

существуют ли нормативные запреты (или ограничения) на возможность коммутации в одной коробке силовых (220В) и слаботочных (24В) цепей?
Моя думка , краще цього не робити , можна послатися на ПУЕ , це можна трактувати як один пучок .
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 ив 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Автор: Raf
« : 19 Вересень 2012, 10:45:12  »

А не боитесь пробоя между сетями? Дешевле все таки поставить две коробки...
Автор: rga
« : 19 Вересень 2012, 10:43:59  »

Это известно, 500 мм. Но сети могут пересекаться. Коробка - точка пересечения.
Автор: Сугор
« : 19 Вересень 2012, 10:14:07  »

rga, а на каком расстоянии друг от друга должны прокладываться эти сети?
Автор: rga
« : 19 Вересень 2012, 08:54:39  »

Уважаемые господа электрики, подскажите пожалуйста, существуют ли нормативные запреты (или ограничения) на возможность коммутации в одной коробке силовых (220В) и слаботочных (24В) цепей?

То, что это плохо, понятно. Интересует именно нормативный запрет.