Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Евгений 133
« : 29 Листопад 2012, 11:55:03  »

придется все равно делать отдельно делать техзадание и робочий проект, этого требуют ПКЕЕ. Если нужна будет помощь пишите. в личку
Автор: Lancer
« : 10 Вересень 2012, 09:17:17  »

И еще. Могу ли я в проекте выделить в отдельный томик ЛОСОД ?
Автор: Lancer
« : 10 Вересень 2012, 08:32:54  »

Доброе утро! Прошу помочь с ЛОСОД (тоже на пальцах).

1.  Можно ли устанавливать один общий щит учета счетчик + все оборудование лосод ? И есть ли какие-то особые требования к конструктиву такого щита, кроме степени защиты и возможности пломбировки. Установка на улице, Киев.

2. Достаточно ли вместе с принципиальной схемой щита учета дать примитивную схему ЛОСОД (приложил) ?

Буду благодарен, если кто поделится листами с ЛОСОД рабочего проекта. Спасибо заранее!
Автор: yuoras
« : 14 Серпень 2012, 10:12:41  »

обязуемся установить систему АСКУЭ
Конечно обязуемся ставить.
Это требование не обленерго,а НКРЕЕ.
Если пробовать увернуться, можно и проблем заиметь.
У нас были такие умельцы :) :) :)
Автор: Yurik
« : 14 Серпень 2012, 09:43:55  »

Lancer, не знаю как для Киева, но у нас при мощности более 150кВт прокатывает письмо типа: при потреблении более 50тыс кВтчас обязуемся установить систему АСКУЭ. Если меньше, то не ставим.
Автор: boss
« : 13 Серпень 2012, 20:42:03  »

Этого можно избежать? Есть 230кВт, Киев.
Нет. Но можно еще нарваться (смотря что за объект) и на требование выполнить отдельный проект ЛУЗОД.
Автор: Lancer
« : 13 Серпень 2012, 20:41:15  »


3. структурной схемы ЛУЗОД (если мощность больше 150 кВт)

Этого можно избежать? Есть 230кВт, Киев.

Большое спасибо за информацию!
Автор: boss
« : 13 Серпень 2012, 20:23:58  »

Если для Киева то, в проекте обязательно должно быть:
1. схема щита где есть учет с указанием типов ТТ (если есть), класс точности ТТ полюбе 0,5S, с указанием типа счетчика, расчетной мощности, в любом случае проверки ТТ по п.1.5.17 ПУЭ (они это очень любят).
2. план размещения щита учета.
3. структурной схемы ЛУЗОД (если мощность больше 150 кВт)

Нужно написать письмо на Корниленкова....аля "просим согласовать учет для объекта...."
На согласование сдается целый проект, отдельные листочки не принимают.

Если все ок, то на на схеме щита учета на счетчике ставят печать, также печать ставят на плане размещения щита учета (чтоб не было соблазна поменять место размещения), на титульном листе проекта тоже печать. Если есть ЛУЗОД, то еще Прокопенко ставит свою визу.
При сдаче на тех. решение требуются мокрые печати Энергосбыта, поэтому эти согласованные листики Вы должны подкласть в экземпляр, который пойдет на тех решение. Так что лучше все заранее предусмотреть, ибо потом что-либо править на листиках с мокрыми печатями напряжно, да и могут замечания написать или на худой конец заставят пересогласовать учет.
Автор: Lancer
« : 13 Серпень 2012, 20:07:44  »

Подскажите, что включает в себя учетная часть проекта электроснабжения и каким согласованиям подлежит.

Заранее спасибо за помощь.