Автор: mav
« : 31 Липень 2008, 14:01:42  »

Цитата: AleksandrPol
Просто пожарные, которые выдавали нам свое задание, говорят что максимальная длина кабеля должна быть не более 30 м. Кто-то в курсе такого момента?
Говорить мы все мастаки! Пусть дают ссылку на нормативный документ! Говорильню в проект не подошьёшь.... :thumbsdown:
Автор: 090
« : 31 Липень 2008, 11:02:31  »

Quote (selected)
И где регламентируются эти ограничения? 
Сейчас не помню этот документ, но там говорилось о геометрическом расстоянии между заземляющими устройствами более 15м.
Автор: AleksandrPol
« : 31 Липень 2008, 09:13:28  »

Цитата: 090
А разность потенциалов образуется на двух концах заземляющей жилы при большом расстоянии между заземляющими устройствами на ТП и у потребителя
И где регламентируются эти ограничения?  ???
Автор: 090
« : 30 Липень 2008, 21:23:08  »

Цитата: 090
Может они имели в виду ограничения по кол-ву проводов кабеля??
В смысле жил кабеля?
Цитата: 090
имеется в виду увеличение разности потенциалов между двумя заземляющими устройствами при увеличении расстояния между ними
А причем тут разность потенциалов?  ;)

А разность потенциалов образуется на двух концах заземляющей жилы при большом расстоянии между заземляющими устройствами на ТП и у потребителя ;)

Впрочем, насколько я выяснил, в России ограничений по длине кабеля для потребителей 1,2 и 3 категорий не наблюдается, может быть у вас и есть что-то подобное...
Автор: AleksandrPol
« : 30 Липень 2008, 14:41:12  »

Цитата: 090
Может они имели в виду ограничения по кол-ву проводов кабеля??
В смысле жил кабеля?
Цитата: 090
имеется в виду увеличение разности потенциалов между двумя заземляющими устройствами при увеличении расстояния между ними
А причем тут разность потенциалов?  ;)
Автор: 090
« : 30 Липень 2008, 14:25:09  »

AleksandrPol, Никогда в принципе не встречался с подобными ограничениями, да и АВР всегда устанавливал в здании потребителя. Может они имели в виду ограничения по кол-ву проводов кабеля??(имеется в виду увеличение разности потенциалов между двумя заземляющими устройствами при увеличении расстояния между ними).
Автор: AleksandrPol
« : 30 Липень 2008, 09:12:49  »

Ведь делаются же АВР в РУ-0,4кВ в ТП. Кабель и в землю ложиться, и длина питающих сетей обычно больше 30 м.
Автор: AleksandrPol
« : 30 Липень 2008, 09:09:43  »

Просто пожарные, которые выдавали нам свое задание, говорят что максимальная длина кабеля должна быть не более 30 м. Кто-то в курсе такого момента?
Автор: AleksandrPol
« : 29 Липень 2008, 12:14:45  »

Подскажите, какая максимальная длина кабеля от АВР до потребителя, который нужно запитать по 1 категории? И есть ли какие-то требования к условиям прокладки такого кабеля, можно-ли ложить его в землю?