Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Жовтень 2012, 16:15:04  »

А смысл ставить 2х400?
Это же всего оборудования в 2 раза больше? Соответственно и дороже и менее надежно. Непонятно.
Автор: Адепт
« : 24 Жовтень 2012, 15:33:33  »

а разве компенсация в данном случае играет какую-то роль?
Оно спокойно может выйти из строя, а оставлять трансформатор на перегрузе не хотелось бы.
Автор: mental
« : 23 Травень 2012, 16:58:45  »

ІМХО, якщо трансформатор не проходить по перевантаженю на випадок виходу з ладу другого, то два немає сенсу ставити.
Автор: sashkoMTM
« : 22 Травень 2012, 13:24:03  »

буде більше можливості на перспективу розвитку (300 кВА)
ну, це ще невідомо. По ТУ 700кВт, а не кВА. Залежно від того які споживачі (кос фі), можливо, резерву вже майже нема. Щоправда, Dmitrik не вказав, які саме споживачі, і чи буде виконувати компенсацію.

У всякому разі, при 2х400кВА резерву вже нема, якщо не враховувати перевантаження, і т.д. ИМХО.
Автор: Roman3R
« : 22 Травень 2012, 13:19:08  »

Категория 3
Мощность 700кВт
Як що в ТУ відсутні конкретні вимоги , тоді краще 1х1000 , буде більше можливості на перспективу розвитку (300 кВА) . При 2х400 залишиться на перспективу лише 100 кВА .
Автор: Dmitrik
« : 22 Травень 2012, 12:12:10  »

Категория 3, питание от 1й ВЛ-6кВ. Нужно просто обосновать какой вариант лучше. Цена конечно тоже важна. Мощность 700кВт
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Травень 2012, 11:33:49  »

Для чего? ИМХО мне сложно придумать случай кроме необходимости 2 категории, чтобы 2х400 было лучше чем 1х1000.
Автор: nocibur
« : 22 Травень 2012, 11:13:24  »

Dmitrik, как по мне, то мало исходных данных, какова мощность, категория? А с чего такой вопрос возник? - цена ?
Автор: Dmitrik
« : 22 Травень 2012, 10:37:33  »

Какую КТП поставить 2х400кВа или 1х1000кВа? Питание от ВЛ-6кВ.