Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: bvv
« : 22 Січень 2013, 09:00:48  »

Количество резервных зон исчисляется, уважаемая olena24, от количества задействованных зон.
Если на ППКП16\64 вы задействовали от 10 до14 зон, то 2 зоны необходимо оставить в резерве. Но если в подчиненном ППКП 16 задействовано только 8 зон,  то резервной может считаться 1 зона, хотя по факту их будет 7.  Но по максимуму правильно сказано выше  на каждом ППКП может быть использовано по два резервных шлейфа, но для иерархической системы не будет ошибкой использование 29 шлейфов, и 3-х резервных на весь объект, особенно если сами ППКП находятся рядом, а дополнительные пары шлейфов подведены в местам расположения ППКП.
Автор: sbal
« : 21 Січень 2013, 17:41:42  »

olena24, совет misterx, верен. ППКП разнесены по зданиям или этажам. Не будете же Вы удлинять шлейф от, скажем, Тирас 16П до Тирас 16.64. или наоборот. Разумно?  ;)
Автор: misterx
« : 21 Січень 2013, 17:33:43  »

 Я бы предусматривал
от общего кол-ва зон каждого прибора тирас 16-п - по 2 зоны, тирас 16.64 - тоже 2 зоны
Автор: olena24
« : 21 Січень 2013, 16:46:08  »

А подскажите такое: есть у нас три Тирас 16П и один Тирас 16.64. все они объединяются в сеть. какой резерв зон должен быть? от общего количества зон системы(64шт) - 7зон? или от общего кол-ва зон каждого прибора тирас 16-п - по 2 зоны, тирас 16.64 - тоже 2 зоны. в общем 8 зон?буду благодарна
Автор: Tanya Lu
« : 13 Березень 2012, 05:53:45  »

Кроме "нового" ДБН В.2.5-56:2010 есть еще НАПБ А.01.001-2004, и там есть такой пункт: "6.1.22. У разі введення в експлуатацію УПС або  КОПС  ємкість приймально-контрольного  приладу  та станції повинна забезпечувати захист необхідної кількості зон  (приміщень)  об'єкта  і  мати  не менше 10% вільного запасу резервних (незадіяних) шлейфів."
Автор: zema
« : 12 Березень 2012, 10:29:35  »

Эт Я видел.А безадресные?? :-[
Первая часть этого пункта относится к безадресным системам!
Автор: MAKOSJA
« : 12 Березень 2012, 10:23:07  »

Эт Я видел.А безадресные?? :-[
Автор: zema
« : 12 Березень 2012, 10:17:05  »

6.2.20 Резерв ємності приймально-контрольних приладів, або кільцевих шлейфів пожежної сигналізації для  систем з адресованими компонентами повинен бути не менше ніж 10 %.
Автор: MAKOSJA
« : 12 Березень 2012, 10:04:30  »

Нужно ли по новому ДБН оставлять 10% резервных шлейфов на ППКП???Подскажите пожалуйста??!!!!Заранее благодарен!!!!!