Повідомлення в цій темі

Автор: Spacedreamer
« : 10 Березень 2010, 13:09:11  »

Цитата: Roman3R
При необходимости , можно предусмотреть датчики со встроенными аккумуляторами для резервного питания
А разве сама централь, к которой сводятся датчики, не обеспечивает питание этих самых датчиков? Т.е. по аналогии с системой пожарной сигнализации. Там питание подается только на централь. И обеспечив бесперебойное питание централи (сеть+аккумулятор), мы гарантируем постоянную работу системы.
Автор: Spacedreamer
« : 10 Березень 2010, 13:05:51  »

andery, У меня 3-я категория.
Не вижу проблемы-либо двумя линиями от ВРУ (например разные фазы) через какой-нить АВРчик (нормы соблюдены), либо одна линия+ИБП. Я так это представляю.
Автор: Roman3R
« : 10 Березень 2010, 09:08:06  »

Цитата: andery
как мне правильно "запитать" без ИБП?
При необходимости , можно предусмотреть датчики со встроенными аккумуляторами для резервного питания .
Автор: andery
« : 10 Березень 2010, 07:29:02  »

Spacedreamer,
какая у Вас категория?
Автор: andery
« : 10 Березень 2010, 07:27:18  »

Наша задача как проектировщика-электрика - подать питание на эти датчики согласно выданному заданию. Задание есть? - Есть.
В котельных к датчикам загазованости разве никогда никто не подводил питание, а потом на светозвуковой сигнализатор? По-моему, здесь нет разницы.
Есть задание - надо подвести кабель.
Цитата: Виктор
должны питаться от двух независимых вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от ВРУ или ГРЩ. Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически."
Объясните мне это предложение. Если у меня 3-я категория и один(два) датчика, как мне правильно "запитать" без ИБП?
Если у меня 2-ая категория и один(два) датчика, как мне правильно "запитать" без ИБП?
Автор: Виктор
« : 10 Березень 2010, 00:06:16  »

Цитата: Spacedreamer
какие ИБП применяются?

http://gamma.com.ua/production/ups/
Цитата: Spacedreamer
А как централь на плане обозначается?

Строго гостовского нет, но можно как прибор пожарной сигнализации по ГОСТ 28130-89 - просто прямоугольник и дать выноску "Щит-3".
Автор: Spacedreamer
« : 09 Березень 2010, 23:58:02  »

Цитата: Виктор
Но можно поставить ИБП (т.к. Щит-3 имеет возможность подключения резервного питания, если не изменяет память,  12 В). Решать Вам
Да, возможность подключения резервного питания у "ЩИТа" есть (12 В, постоянное). А какие ИБП применяются? Думаю это лучше, чем от разных фаз запитывать. Надежнее.
А как централь на плане обозначается?
Автор: Виктор
« : 09 Березень 2010, 23:41:52  »

Spacedreamer, уточню по надежности питания:
 п.2.6.2 НПАОП 40.1-1.32-01:
"2.6.2. Противопожарные приборы, сигнализация загазованности и охранная независимо от категории надежности электроснабжения дома должны питаться от двух независимых вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от ВРУ или ГРЩ. Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически."
Но можно поставить ИБП (т.к. Щит-3 имеет возможность подключения резервного питания, если не изменяет память,  12 В). Решать Вам.
Автор: Виктор
« : 09 Березень 2010, 23:33:15  »

Цитата: Spacedreamer
НЕ могли бы вы указать нормы?
Считайте, что Вам надо подключить лампочку. Никаких особых требований для кабеля питания в данном случае нет.
Так как у Вас жилой дом, то ставьте Щит-3 в щитовой (больше просто некуда). Но учтите, что сигнализатор должен питаться по первой категории (поэтому нужен ИБП).
Автор: Spacedreamer
« : 09 Березень 2010, 23:17:46  »

Цитата: Виктор
Марку кабеля питания - по нормам, в зависимости от сооружения и зоны
НЕ могли бы вы указать нормы?
Цитата: Виктор
В щитовой Щит-3 поставить можно, хотя должно быть помещение на вашем объекте с персоналом (сужу по тому, что применяете сигнализатор промышленный). Если это жилое или общественное здание, то зачем применять промышленный вариант сигнализатора?
Вы даже не представляете какая каша на самом деле. Встрял я во все это и теперь не знаю, как свалить. Заказчик сам не знает чего хочет, ГИП отсутсвует как таковой, так что крутим-мутим...Но не в этом суть вопроса.
Здание у меня жилое (5-ти этажный дом). Почему применили такой сигнализатор-не знаю и разбираться нет времени да и не мое дело. У меня сейчас задача стоит так: В моей проект электроснабжения необходимо добавить подключение сигнализатора на основании плана расстановки датчиков. Для это мне необходимо определить как эта сигнализация подключается к питанию, где ставиться централь, как её обозначить на плане и каким кабелем запитать. Какие нормы необходимо применить при этом. Времени в обрез, сдать проект необходимо в четверг, а помимо этой сигнализации есть еще недоработки, которые я и исправляю сейчас.
Автор: Виктор
« : 09 Березень 2010, 23:03:57  »

Цитата: Spacedreamer
Как на плане в общем виде их обозначить? (буквенное обозначение)
Из сообщения № 61:
Цитата: hi_tech
Рядом ставил наименование газа СО, CH4.

Автор: Виктор
« : 09 Березень 2010, 23:01:24  »

Цитата: Spacedreamer
дали схему расстановки датчиков и сказали отобразить как он запитывается.
Цитата: Spacedreamer
Но в таком случае где поставить саму централь?
Каша какая-то непонятная. Кто все-таки ставит Щит-3?
Ну, это ваши проблемы.
В щитовой Щит-3 поставить можно, хотя должно быть помещение на вашем объекте с персоналом (сужу по тому, что применяете сигнализатор промышленный). Если это жилое или общественное здание, то зачем применять промышленный вариант сигнализатора?
Цитата: Spacedreamer
Стоит ли мне указывать на плане кабеля, что идут от централи к датчикам?
Опять каша - кто же все-таки ставит сигнализатор? Если Вы, то надо. Только тип кабеля (жильность и сечение) надо взять из описания на Щит-3.
Марку кабеля питания - по нормам, в зависимости от сооружения и зоны.
Автор: Spacedreamer
« : 09 Березень 2010, 22:50:51  »

И по поводу обозначений...
Судя по всему на моем плане общее обозначение датчиков, а что они измеряют-непонятно. Как на плане в общем виде их обозначить? (буквенное обозначение)
Автор: Spacedreamer
« : 09 Березень 2010, 22:44:36  »

Цитата: Виктор
А почему именно этот сигнализатор?
Сюдя по всему сигнализатор уже выбрали и без меня. Вот дали схему расстановки датчиков и сказали отобразить как он запитывается.

Цитата: Виктор
питание подается только на "централь"
Т.е. как я понимаю запитать централь можно прямо от ВРУ? Но в таком случае где поставить саму централь? Думаю, что места установки тоже нормируются. Хотя по выше приведеному плану у меня в щитовой два датчика стоят. ВРУ у меня в подвале, но скорее всего поставить централь в щитовой нельзя. Или я ошибаюсь?
Насчет кабеля...ВВГнГ подойдет?
И еще...Стоит ли мне указывать на плане кабеля, что идут от централи к датчикам?

Автор: Виктор
« : 09 Березень 2010, 21:56:12  »

Spacedreamer, питание подается только на "централь". Остальное - дело тех, кто ставит сам Щит-3 (включая и табло). Отдельно питание на датчики подавать не надо, все идет в кабеле от "централи" к датчику.