Повідомлення в цій темі

Автор: boss
« : 25 Березень 2016, 15:58:32  »

А, нашел.... ВВГ светостойкий только определенное кол-во часов.
Автор: Сугор
« : 25 Березень 2016, 15:40:04  »

ГОСТ Р 60364-5-52-2011
grossel, это для РФ, как документ называется в Украине?
Я имел ввиду либо АВВГ либо ВВГ
boss, я примерно так и подумал, просто на всякий случай решил уточнить, мало ли вдруг у нас появились кабели с ПВХ оболочкой устойчивой к УФ. У меня лежит ВВГнгд
Автор: boss
« : 25 Березень 2016, 15:31:50  »

А разве (А)ВВГ по умолчанию не светостойкий?
boss, а что такое (А)ВВГ? Никогда о таком не слышал. обычный ПВХ не устойчив к УФ.

А какую марку кабеля для 0,4кВ ты используешь?
Я имел ввиду либо АВВГ либо ВВГ.....поэтому А в скобки поставил
Автор: grossel
« : 25 Березень 2016, 15:18:30  »

Сугор, что-то не найду по быстрому, скачай ГОСТ Р 60364-5-52-2011/МЭК 60364-5-52:2009-они все с одного документа, с ІЕС 60364-5-52:2009.
Автор: Сугор
« : 25 Березень 2016, 14:42:04  »

grossel, а можно полностью документ? А то не могу в сети найти. Что-то мне подсказывает, что это не мой случай. У меня на лотках идут кабели 10кВ и кабели 0,4кВ сечением больше 16мм2, вряд ли эти кабели можно отнести к электропроводкам
Автор: grossel
« : 25 Березень 2016, 14:24:07  »

grossel, а откуда 300мм? согласно табл.2.3.3 для КЛ до 10кВ 250мм. А 300мм это для КЛ от 20 до 35кВ
Раньше было 200мм, но согласно ІЕС 60364-5-52:2009 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" и принятому на его основе в 2014г ДСТУ ІЕС - 300мм (см. фрагмент)
Автор: Сугор
« : 25 Березень 2016, 13:47:06  »

разнесенных по высоте на расстояние 300мм
grossel, а откуда 300мм? согласно табл.2.3.3 для КЛ до 10кВ 250мм. А 300мм это для КЛ от 20 до 35кВ
Автор: grossel
« : 25 Березень 2016, 13:37:33  »

Перегородками нужно разделять при монтаже в помещениях и кабельных сооружениях. При наружном монтаже кабелей до и выше 1 кВ, которые не относятся к взаиморезервируемым, достаточно монтажа на разных лотках разнесенных по высоте на расстояние 300мм
Автор: Сугор
« : 25 Березень 2016, 13:08:05  »

На підставі яких НД ?
ПУЕ п2.3.89
Меня другое смущает
Quote (selected)
2.3.89
...
5. Розділювальні перегородки, зазначені в пунктах 1 ,3 і 4, повинні мати межу вогнестійкості, не меншу ніж ЕІ 15, і бути виконаними з негорючих матеріалів.
...
На кабельних естакадах і галереях з частково закритими стінами, розташо­ваних просто неба,  розділювальні перегородки,  зазначені у пунктах  1,  З  і  4,  не застосовують.  При цьому силові КЛ із взаємним резервуванням (за винятком КЛ до електроприймача особливої групи категорії І) треба прокладати з відстанню між ними, не меншою ніж 0,6 м. Ці кабелі треба розташовувати в спорудах у такий спосіб:
-   на естакадах -  по обидва боки підтримувальної конструкції в прогоні (балки, ферми);
-   у галереях -  по різні боки від проходу.
1. Соответствует ли крышка лотка ЕІ 15?
2. То как у меня предпологается прокладыівать кабели врядли можно отнести к галерее, возможно, 2-3 лотка (кабельроста) проложенных на полках по наружной стене здания можно приравнять к эстакаде?
Автор: Roman3R
« : 25 Березень 2016, 12:54:30  »

при цьому їх треба відокремлювати перегородкою
На підставі яких НД ?
Автор: grossel
« : 25 Березень 2016, 12:50:57  »

Еще вопрос: сложилось так, что по стене на кабельростах нужно проложить кабели 10кВ и 0,4кВ, Как их правильно проложить, что должно быть выше и и какое должно быть растояние?
Кабели прокладываются согласно ПУЭ п.2.3.89. Розміщувати кабелі в спорудах треба в такій послідовності:
3.  Силові  кабелі  напругою  до  1  кВ  прокладають  переважно  над  кабелями
напругою вище 1 кВ; при цьому їх треба відокремлювати перегородкою
Автор: Сугор
« : 25 Березень 2016, 12:41:17  »

А разве (А)ВВГ по умолчанию не светостойкий?
boss, а что такое (А)ВВГ? Никогда о таком не слышал. обычный ПВХ не устойчив к УФ.
Автор: boss
« : 25 Березень 2016, 12:25:44  »

А разве (А)ВВГ по умолчанию не светостойкий?
Автор: Сугор
« : 24 Березень 2016, 21:34:26  »

boss, я думал об этом, но на полках не получается, кабели идут по стене здания и их нужно защитить от УФ, сверху на крыше стоит вентоборудование, поэтому было бы не лишним, на всякий случай защитить от мехповреждений
Автор: boss
« : 24 Березень 2016, 19:07:23  »

Сугор, читай п.2.3.86 ПУЭ и далее по тексту. Там все расписано. И про расстояния, и про перегородку между 10кВ и 0,4кВ.
Хотя например в Киеве перегородку почему то не хотят. Разделяю по высоте минимум одной свободной полкой.
Был один проект у меня....ложил в камере 10кВ и 0,4кВ....10тку опустил почти на низ а 0,4кВ сверху....между ними было где то 0,5м без всяких огнестойких перегородок.....Киевэнерго пропустило.

Сугор, сначала непонял о чем ты говориш...для меня понятие "кабельрост" это вертикально установленный лестничный лоток.

Я бы ложил на полках.