Автор: boss
« : 25 Березень 2016, 15:58:32 »А, нашел.... ВВГ светостойкий только определенное кол-во часов.
ГОСТ Р 60364-5-52-2011grossel, это для РФ, как документ называется в Украине?
Я имел ввиду либо АВВГ либо ВВГboss, я примерно так и подумал, просто на всякий случай решил уточнить, мало ли вдруг у нас появились кабели с ПВХ оболочкой устойчивой к УФ. У меня лежит ВВГнгд
А какую марку кабеля для 0,4кВ ты используешь?А разве (А)ВВГ по умолчанию не светостойкий?boss, а что такое (А)ВВГ? Никогда о таком не слышал. обычный ПВХ не устойчив к УФ.
grossel, а откуда 300мм? согласно табл.2.3.3 для КЛ до 10кВ 250мм. А 300мм это для КЛ от 20 до 35кВРаньше было 200мм, но согласно ІЕС 60364-5-52:2009 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" и принятому на его основе в 2014г ДСТУ ІЕС - 300мм (см. фрагмент)
разнесенных по высоте на расстояние 300ммgrossel, а откуда 300мм? согласно табл.2.3.3 для КЛ до 10кВ 250мм. А 300мм это для КЛ от 20 до 35кВ
На підставі яких НД ?ПУЕ п2.3.89
2.3.891. Соответствует ли крышка лотка ЕІ 15?
...
5. Розділювальні перегородки, зазначені в пунктах 1 ,3 і 4, повинні мати межу вогнестійкості, не меншу ніж ЕІ 15, і бути виконаними з негорючих матеріалів.
...
На кабельних естакадах і галереях з частково закритими стінами, розташованих просто неба, розділювальні перегородки, зазначені у пунктах 1, З і 4, не застосовують. При цьому силові КЛ із взаємним резервуванням (за винятком КЛ до електроприймача особливої групи категорії І) треба прокладати з відстанню між ними, не меншою ніж 0,6 м. Ці кабелі треба розташовувати в спорудах у такий спосіб:
- на естакадах - по обидва боки підтримувальної конструкції в прогоні (балки, ферми);
- у галереях - по різні боки від проходу.
при цьому їх треба відокремлювати перегородкоюНа підставі яких НД ?
Еще вопрос: сложилось так, что по стене на кабельростах нужно проложить кабели 10кВ и 0,4кВ, Как их правильно проложить, что должно быть выше и и какое должно быть растояние?Кабели прокладываются согласно ПУЭ п.2.3.89. Розміщувати кабелі в спорудах треба в такій послідовності:
А разве (А)ВВГ по умолчанию не светостойкий?boss, а что такое (А)ВВГ? Никогда о таком не слышал. обычный ПВХ не устойчив к УФ.