Автор: Nikolaj
« : 29 Грудень 2013, 23:33:53  »

В схемах огне задерживающих клапанов включая и объекты атомной энергетики применяем (проектируем) электропитание той же категории что и питание вентиляторов.
И пожарники и технадзор согласовывают проект.
А клапаны дымоудаление от первой и кабель красный, негорючий.
Автор: Nick_O_Lay
« : 20 Червень 2012, 11:53:41  »

Quote (selected)
ДБН В.2.5-56-2010:
10.3.2 Протипожежні клапани:
В приміщенні пожежного посту повинна бути світлова сигналізація (з розшифруванням по розташуванню клапанів):
а) про наявність напруги на вводах електропостачання;*
б) про автоматичний режим;
в) про положення (відкритий або закритий);
г) звукова сигналізація про несправність.

Как организуется подача этих сигналов на пожарный пост? Надо самому придумывать какой-то пульт, где все это устанавливается?
Наши пожарные исходя из этого пункта, решили, что клапаны не могут быть механическими.
Автор: sbal
« : 21 Березень 2011, 13:09:35  »

paprika, СП6 - Россия, Вам сюда http://www.0-1.ru/discuss/ и в поиск.
Автор: viktor-ko
« : 21 Березень 2011, 12:59:39  »

paprika я бы ставил на каждом этаже отдельный щиток для клапанов. Подключение только огнестойким кабелем (Е90)
Автор: paprika
« : 21 Березень 2011, 12:03:52  »

Скажите, как вы поступаете: большой объект, на каждом этаже клапанов штук по 30, подключать к электрощиту каждый отдельно или можно группой? Вроде как и мощность у него 8 Вт, а вроде как и пункт в СП6 п. 4.12. Или если кабелем FRLS, то можно группой? А вообще можно кабелем просто нг-LS или категорически? столько стало нормативки и везде написано по разному... прокомментируйте пожалуйста, кто как думает.
Автор: oxana_kolom
« : 19 Листопад 2009, 15:34:58  »

Вопрос на почти эту же тему: нужен пожарозадерживающий клапан на технологический газоход с рабочей температурой 250град С, условный диаметр 900мм.
Ответьте, пожалуйста, кто знает
Автор: Roman3R
« : 29 Вересень 2009, 15:19:41  »

Цитата: ira
КАК ЗАПИТАТЬ КЛАПАНЫ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ
Назначение клапанов и их марка ?
Автор: IRA
« : 29 Вересень 2009, 15:01:02  »

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМ., КОРИДОРЫ, ВЕНКАМЕРЫ.
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЗАПИТКА ПО 2 КАТЕГОРИИ?
Автор: O.S.
« : 26 Вересень 2009, 14:22:06  »

Ира, а какое помещение вентилируется? Я запитываю от щита питания вентсистем, отдельной группой естественно.
Автор: ira
« : 25 Вересень 2009, 21:43:57  »

КАК ЗАПИТАТЬ КЛАПАНЫ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ и по какой категории электроснабжения? 1 или 2? помогите пожалуйста
Автор: Виктор
« : 22 Червень 2009, 00:16:38  »

Цитата: hi_tech
огнезадерживающий клапан с электроприводом BLF 230 является  -
1) противопожарным устройством;
Конечно!
Цитата: hi_tech
2) должен запитываться по 1 категории надежности электроснабжения.
Мы же его не запитываем, а снимаем питание!
Автор: Electrician
« : 18 Червень 2009, 15:46:36  »

не для продолжения флуда, но для использования в работе - рекомендую внимательно прочитать http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=560
Автор: devchonka
« : 18 Червень 2009, 15:10:37  »

до встречи в других темах :)))))))
Автор: devchonka
« : 18 Червень 2009, 15:09:32  »

+1  :thumbsup: :D ;)
Автор: hi_tech
« : 18 Червень 2009, 14:47:01  »

А G@S наверное уже сделал и сдал...
В общем пока никаких других нормативных документов не нашли, огнезадерживающий клапан с электроприводом BLF 230 является  -
1) противопожарным устройством;
2) должен запитываться по 1 категории надежности электроснабжения.
Мы тут можем дискутировать долго, а вот с пожарниками пойди потом попробуй.