Автор: rga
« : 09 Грудень 2013, 14:04:25 »Согласен! Но застройщики нормы тоже читают, и по пробуй переубеди их что светильники с ИБП лучьше, сразу спросят где написано?ДБН В.2.5-56 СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
8.7.4 Аварійне освітлення евакуювання при вимкненні основного джерела електроживлення повинно працювати не менше 60 хв від резервного джерела.
К слову, отсюда плавно вытекает требование к огнестойкости кабеля.
Да, в этом ДБН эвакуационное освещение отнесено к СПЗ (системам противопожарной защиты) со всеми вытекающими.