Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Andrey59
« : 29 Лютий 2012, 13:13:28  »

Перечень элементов не бери. Там нет крепежа, коробов (в шкафу), хомутов и т.д. Там есть только то что нарисовано на схеме. Обычно работают со спецификациями, ведомость покупных обычно роскошь. Спецификация бывает в разных системах - ЕСКД и СПДС, отличаются заметно. Учитывай что в этой стране любят бегать впереди паровоза и часто проекта еще нет, а предварительная спецификация уже сляпана (закупка часто процесс не мгновенный), а если шкаф, к примеру, сложный из многих комплектующих то будь готов, что чего-то не хватает, а чего-то не то.
Автор: DLINN
« : 29 Лютий 2012, 12:41:17  »

1. Перечень элементов к принципиальной схеме.
2. Комплект конструкторской документации со спецификациями.
3. Перечень покупных элементов.

Если инженеры используют при закладке продукцию ФЕНИКС КОНТАКТ - то есть програмулина CLIP PROJECT которая после прорисовки оборудования выдает спецификацию на закупку.
P.S. - я не снабженец,  я поставщик.
Автор: Electro2
« : 29 Лютий 2012, 08:53:56  »

существует какая -нибудь форма заявки от подразделений

1. Перечень элементов к принципиальной схеме.
2. Комплект конструкторской документации со спецификациями.
3. Перечень покупных элементов.

Выбирай что больше нравится.... В 1 и 2 варианте сам будеш выписывать из КД что купить надо, а в 3 уже составленый список вида Наименование - Количество.
Автор: Almaz
« : 28 Лютий 2012, 17:55:19  »

Добрый вечер!

  Коллеги, подскажите, пож-та,  начал работать в отделе снабжения, в организации должна быть инструкция по закупкам, т.е. как заказывать товары? у нас в предприятии 5 отделов, как они должны давать заявки, существует какая -нибудь форма заявки от подразделений?

   Заранее благодарен, тем кто откликнется!  если можете вышлите образец.
Автор: Project
« : 10 Січень 2012, 14:39:01  »

Спасибо за ответ :).
Ячейка находится на ПС.
Тип существующей ячейки и тип проектируемого выключателя пока не знаю.
Хотел узнать как выглядит этот проект по замене маслянного выключателя на ВВ. Когда узнаю по ячейке и проектируемому выключателю - выложу их типы.
Вторичку я не буду разрабатывать. Интерисует первичка и объем проектных работ связанный с ней.
Может у Вас есть типовик или PDF проекта такой замене выключателя? (не привязываясь к типу существующей ячейки и выключателю)
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Січень 2012, 12:35:08  »

п №1. Ячейка где?
а) На ПС?
б) в РП?
Тут не все так просто.
п №2. Для того чтобы выполнить первичку - нужно знать тип ячейки и какой вакуумник предполагается туда установить. И у Тавриды и у Ровно есть типовые комплекты адаптации своих вакуумников в существующие ячейки разных типов. Плюс возможно потребуется замена остального "ливера" ячейки - трансформаторов тока, разъединителей и пр... Обязательно - установка ОПН-ов (если они не входят в состав комплекта адаптации).
п. №3. Вторичка.
то что уже указан тип реле защиты -  МРЗС уже неплохо. Но теперь нужно выяснить вид оперативного тока на РУ, где реконструируется ячейка, наличие центральной сигнализации, а лучше взять существующую схему вторички с маслянником и встроить в нее вакуумник, то есть переделать вторичку. и тут все опять же зависит от особенностей конкретной ПС или РП.

Как-то так, в двух словах. Просто Вариантов реконструкции ячеек есть очень много и нужно как минимум знать тип ячейки.
Автор: uksusXIII
« : 06 Січень 2012, 17:53:12  »

есть похожий отсканированный кажись... гляну в рабочем компе.Вышлю.
Автор: Project
« : 06 Січень 2012, 17:45:40  »

Добрый день/вечер.
Есть проект по элктроснабжению с установкой КТП-250 кВА
В ТУ на подключение есть пунк:
7. 1 В питающей ячейке 10кВ заменить существующий маслянный выключатель на вакуумный с оборудованием ячейки микропроцессорным устройством МРЗС-05 (или аналогичное).
Кто то сталкивался с таким? я не часто занимался реконструкцией РУ-10кВ, поэтому буду рад советам.
Может у кого есть подобный проект?  Буду рад любой информации. Типа существующих ячеек пока не знаю :)
Заранее спасибо.   beer