Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: vvaz455
« : 15 Листопад 2011, 13:03:25  »

Согласно того же п. А.6.8.3 ДСТУ 54-14 "... Якщо сигнал про несправність відразу надходить на обєктовий пульт або пункт приймання сигналів про несправність, а максимальний термін для усунення несправності выдповідно до договору складає не більше 24 год., час роботи від резервного джерела живлення може бути зменшено з 72 до 30 год...." В пояснительной записке ссылочку заключать договор на обслуживание с данными условиями и считаь 30 часов. У меня с МЧС данный вариант прошел успешно.
Автор: othersfires
« : 04 Листопад 2011, 15:46:18  »

прибор 0,12/0,15 А
Если грубо, то (0.12*72+0.15*0,5)+25%=10,9 Ач и это только прибор, а еще плюс 4 шлейфа в дежурном режиме (по 8мА каждый при Rок=1,5кОм, U=12В) их то от внешнего ИБП не запитаешь.
Автор: othersfires
« : 04 Листопад 2011, 15:36:28  »

учитываете ли Вы пр расчете АБ 25% запас, согласно "примітки 1 А.6.8.3 ДСТУ ЕN54-14 "
Автор: sbal
« : 04 Листопад 2011, 15:25:52  »

а сам ППКП, условие 72 часа + 30 мин не потянет.
при запитке извещателей от "внешнего" ИБП считали?
Автор: othersfires
« : 04 Листопад 2011, 15:18:38  »

Внешний ИБП для системы оповещения, а сам ППКП, условие 72 часа + 30 мин не потянет.
Автор: sbal
« : 04 Листопад 2011, 15:15:02  »

othersfires, в паспорт ППКП заглядывали? "Там" приведен расчет и варианты, внешний ИБП, папример.
Автор: rga
« : 04 Листопад 2011, 15:03:32  »

Как может Тирас-4П с АБ 7Ач  «забезпечити функціонування системи пожежної сигналізації протягом 72 год., і 30 хв в режимі тривоги”?
Никак. Чем и отличаются все отечественные ППК.
Автор: othersfires
« : 04 Листопад 2011, 14:54:21  »

Как может Тирас-4П с АБ 7Ач  «забезпечити функціонування системи пожежної сигналізації протягом 72 год., і 30 хв в режимі тривоги”? При таких условиях  ему самому АБ нужна минимум 8,7 Ач.