Автор: gera_kirill
« : 31 Жовтень 2011, 10:40:04 »Доброго времени суток, коллеги!
Нуждаюсь в совете. Возможно, кто-то сталкивался...
Выполняю проект складского здания (примерно 100мх250м.) Кровля плоская. Защищаю молниеприёмной сеткой. На кровле имеются вентиляторы (дымоудаление) и световые фонари. Вентиляторы думаю защитить стержневыми молниеприёмниками, а вот световые фонари ... Нужно ли? Имеются двух типов: купольные (диаметр 10 м.) и полосовые (6мх40м.)
Что посоветуете? Как правильно поступить?
Если вы уже ставите стержневые молниеотводы на кровле здания, то я не вижу смысла добавлять еще молниеприемную сетку. Попробуйте посчитать сколько нужно молниеотводов, сделать вывод по целесообразности использования только стержневых молниеотводов (предлагаю вариант четырех стержневых молниеотводов по периметру и один по центру). В случае если такой вариант не пройдет, то приспособить спуски от молниеотводов под молниеприемную сетку (полоса 4х40) соединить молниеотводы между собой, чтобы получились ячейки не более чем 12х12 м.