Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 26 Вересень 2011, 10:16:18  »

есть офисное здание (раньше было производственное) в котором между этажами находятся тех этажи.
могу ли я проетировать оповещение в офисной части 3-го типа а на тех этажах 1-го?
Почему нет? Называется - комбинированная система. Если обоснование подвести правильное, то вполне пройдет. Главное, чтоб сирены тех этажа не глушили динамики на соседних офисных.
Автор: SpaceMAN
« : 08 Вересень 2011, 09:14:26  »

sbal, да я в принципе так и думал, но уж слишком большие пустые непосещаемые помещения  :'(
Автор: sbal
« : 07 Вересень 2011, 21:09:25  »

SpaceMAN, В пределах предоставленной инфы я не вижу выхода из создавшейся ситуации.
В норме сказано 3-й тип во всем здании. И в случае чего (не дай Бог!) прокуратор пальчик воткнет в п. 18 и "сливаем воду", про экспертизу молчу. А фантазировать можно сколько угодно, не раз повторял, но в пределах норм.

Автор: SpaceMAN
« : 07 Вересень 2011, 19:39:58  »

прошу прощения, не думал, что количество этажей принципиально.
этажи чередуються: один с переменной высотой в одной части в один этаж дальше высота полтора этажа, следующий этаж короткий (над частью где высота предыдущего меньше) граничит с тех этажом (его высота пол этажа). таких бутербродов 3 шт. тоесть имеем, 6 офисных (3 коротких, 3 длинных), 3 тех этажа. площадь длинного этажа - 2880 м кв., площадь короткого - 880 мкв., площадь тех этажа - 2000 м кв.
Автор: sbal
« : 07 Вересень 2011, 18:06:42  »

SpaceMAN, в приведенном выше п. 18 речь идет о здании, не о помещениях. Так? Техн. этажи являются этажами данного здания. Так? Все. Сие не мною придумано.
Далее:
есть офисное здание (раньше было производственное) в котором между этажами находятся тех этажи.
понятно, а вот это:
площадь тех этажа 2000 кв.м этажей 3
не очень, техн.этажей 3 шт? Сколько всего офисных? Когда научимся правильно ставить задачки....
Автор: SpaceMAN
« : 07 Вересень 2011, 16:32:07  »

площадь тех этажа 2000 кв.м этажей 3. На этажах штатно никого не бывает. Бывает только обслуживающий технический персонал. озвучивать речевым оповещением накладно и, по-моему, нецелесообразно.
в новом дбн по пожарке п. 8.4.11 Забороняється використовувати одночасно звукові оповіщувачі та гучномовці в одному приміщенні.
тоесть в разных помещениях, вроде как можно. Надеялся зацепиться. может кто что подскажет или глухо?
Автор: sbal
« : 07 Вересень 2011, 14:36:06  »

SpaceMAN,  ДБН В.1.1-7:
18. Здания административные и бытовые промышленных предприятий, офисы (количество мест, людей)
Ключевое слово выделил, техн.этажи входят в "здание"?
Автор: SpaceMAN
« : 07 Вересень 2011, 13:08:01  »

Уважаемые колеги, помогите консультацией.
есть офисное здание (раньше было производственное) в котором между этажами находятся тех этажи.
могу ли я проетировать оповещение в офисной части 3-го типа а на тех этажах 1-го?
заранее спасибо