Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 4sigyp
« : 30 Липень 2011, 18:43:01  »

Спасибо! Нашел сертификат на требуемые условия в ТФ-кабель, его и принял
Автор: Firetuf
« : 28 Липень 2011, 00:38:30  »

Какой кабель и какого производителя принять для Украины?
- для Украины, точнее в соответствии с нормами действующими на Украине, Вам нужен кабель с действующим сертификатом на соответствие ДСТУ Б В.1.1-11:2005 (аналог DIN и UL). Лучшие мировые производители: Nexans, Draka, Prysmian, Hellu, D?twyler, Leoni,  Huber+Suhner. Отечественные производители: Интер, ТФ - у обоих маркировка DINовская, а Южкабель, ЗЗЦС, Бердянск - ВВГ-FRLSOHZH. О! совсем забыл за турков. Куда только отнести, не знаю, но такие есть.
Автор: plotpik
« : 27 Липень 2011, 20:14:04  »

plotpik, как то попахивает рекламой, вы случаем не из этой темы: http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html

Что такая тема была, узнал только посмотрев на вашу ссылку
Автор: Yurik
« : 27 Липень 2011, 09:29:43  »

plotpik, как то попахивает рекламой, вы случаем не из этой темы: http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html
А вообще вам написали кабели, которые проектировщики применяют в проектах, экспертизы согласовывают и нормально эксплуатируются. На кабель ВВГнг-FRLS не указана время безотказной работы, т.е.
что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность в условиях огня

Да и вообще как то все мутно у вас:
Какой кабель и какого производителя принять для Украины?

Во всяком случае я такой кабель использовал для питания приборов пожарной сигнализации, расположенных в складском помещении с категорией П-IIа

Автор: plotpik
« : 27 Липень 2011, 00:12:25  »

Может  кабель ВВГнг-FRLS с пониженным дымовыделением подойдет :


"Кабель ВВГнг-FRLS является силовым кабелем и предназначен для передачи и распределения электроэнергии на промышленных и социальных объектах. Основной особенностью этого кабеля является его пожаробезопасность. Это даже отмечено в маркировке кабеля: FRLS - Fire Resistance, Low Smoke. Последнее означает, что этот кабель при воздействии открытого огня, высоких температур не распространяет дым.
Прокладывают такой силовой кабель в стационарных электротехнических установках.
Конструкцию можно описать следующим образом:
- Одно- или многопроволочная медная жила;
- Термический барьер, представленный обмоткой слюдосодержащими лентами в количестве двух единиц;
- Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей различаются по цвету;
- Внутренняя оболочка выполнена из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение;
- Экран в этом силовом кабеле представляет собой обмотку из медной фольги/ ленты (от 0,1мм толщиной, перекрытие не меньше 30 %);
- Внешняя оболочка из пожаробезопасного поливинилхлоридного пластиката.
Эксплуатируется этот вид силовой кабельной продукции при температуре -50 - +50оС, уровень влажности при этом может достигать 98%. Срок его службы при соблюдении технического регламента составляет 30 и более лет."

Во всяком случае я такой кабель использовал для питания приборов пожарной сигнализации, расположенных в складском помещении с категорией П-IIа
Автор: Roman3R
« : 26 Липень 2011, 13:16:35  »

медный кабель сечением 4х70 при условии что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность
Автор: sashka
« : 26 Липень 2011, 12:26:59  »

Подивись в "ТФ Кабель"
Автор: 4sigyp
« : 26 Липень 2011, 12:08:41  »

Буду благодарен если подскажете как быть в данной ситуации.... Есть станция автоматического пожаротушения производственного цеха. Надо выбрать негорючий медный кабель сечением 4х70 при условии что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность в условиях огня. Какой кабель и какого производителя принять для Украины?