Повідомлення в цій темі

Автор: m.grebenuykova
« : 25 Січень 2013, 13:51:12  »

у кого есть пример ПС птичника, поделитесь, пожалуйста. m.grebenyukova@mail.ru
Автор: bvv
« : 23 Липень 2011, 09:37:45  »

Уважаемая rga!
Алгоритм работы линейного дымового пожарного извещателя "Артон-ДЛ" такой, что сработка происходит не раньше чем через пять секунд ослабления интенсивности луча более чем на 1,5 дБ. При полном перекрытии оптического канала, когда ослабление сигнала будет более 13 дБ, извещатель через 5 с выдает сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ длительностью 5 с, затем переходит в дежурный режим, а если помеха передачи оптического сигнала не пропала, то еще через 5 с извещатель переходит в режим пожарной тревоги.
Таким образом кратковременные помехи с помощью струи не приведут к ложной сработке извещателя.
Автор: bvv
« : 22 Липень 2011, 23:58:04  »

Действительно, определенная информация про  установку линейных дымовых извещателей во влагозащитном корпусе в птичниках проходила в нашей техподдержке. А вот нареканий на работу такой системы не было. Но простите -  полного учета: где что стоит от Артона у нас нет - мы ведь разработчики и производители компонентов. Держать отдельную службу по учету применения производимой аппаратуры было бы весьма накладно при существующих объемах производства и географии поставок.
Так, что нет у меня ни адреса птичника с установленными линейниками "Артон-ДЛ ВЗ", ни координат проектной организации, которая реализовала данное решение.
Автор: rga
« : 22 Липень 2011, 10:35:51  »

Возможно линейники подойдут
А что будет, если струю в луч пустить?
А отключать/включать на время мытья... Не верю я, что после третьего раза их включат.
Автор: sbal
« : 22 Липень 2011, 10:28:31  »

Возможно линейники подойдут, птичники то длинные? У Артона вроде на IP 55 линейные дымари. Поспрошайте у bvv
Автор: rga
« : 22 Липень 2011, 10:08:15  »

Высокий IP есть у Фотона и, наверно, у Омеги. Посмотрите там.
Автор: Inzener
« : 22 Липень 2011, 05:52:44  »

Может кто делал пожарную сигнализацию в птичниках, там же все моют из шлангов, никакой щтовой нет, все оборудование должно быть c IP55. Подскажите что мне выбрать?
Автор: Inzener
« : 22 Липень 2011, 02:32:46  »

Подскажите пожалуйста какие пожарные извещатили ставятся в птичниках?